Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: milan bláha on 26.10.2008, 01:09

Title: Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
Post by: milan bláha on 26.10.2008, 01:09
Připojil jsem zářivkové těleso do obvodu proudového chrániče.

Ten s tím "nesouhlasí" a při pokusu o rosvícení odpojí obvod.
Pokud z tělesa odeberu startéry k odpojení nedojde.
Svítidlo je nové.
Title: Re: Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
Post by: eboss on 26.10.2008, 02:56
Chránič odpojuje když:
... proud, co odchází z proudového chraniče do svítidla je větší, než ten, co se ze svítidla vrací zpět do proudového chrániče ...
Title: Re: Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?
Post by: Václav 3 on 26.10.2008, 07:59
Jak zde již napsal admin, zapojil jste to nejspíš špatně, černý (hnědý) přívodní vodič je fáze čili L, modrý je pracovní nula (N) a zelenožlutý spojíte se svorkou zemnění. Modrý a zelenožlutý nesmíte spojit!

Další příčinou může být svod v tlumivce (dosti častý případ starších svítidel)