Jak zajistit dokonalou ochranu neživých částí u venkovního nerezového schodiště?
Délka 3m šiřka 1,5m,
na kterém budou naistalovány bodová světla napajena 230V
s krytím proti stříkající vodě.
Napájeno ze sítě TNC.
Bylo by to takto provedeno dobře?
Přívod TNC v rozvaděči rozděleno na TNS 10A jistič 30mA chránič.
Přívod ke světlům kabelem 3x 1,5 C CYKY 60cm v zemi v chráničce kostra schodiště spojena s PE.
Délka přívodu 3m.
Jen pro upřesnění :
- "dokonalá" ochrana nenexistuje ;)
- "neživé části" mohou mít ve vašm případě ona svítidla (podle konstrukce), ale schodiště neživou částí zpravidla není (no)
- Vámi popisovaný způsob připojení je dle mého soudu naprosto postačující (jednicka)
presne tak zakladni a doplnkovou ochranu mate vyresenou a tim spojenim s PE mate navic doplnkovou ochranu pospojovanim.Akorat ten Z/Ž pro pospojeni je potreba minimalne 2,5 pokud zajistite jeho mechanicke kryti ale spis bych doporucil 4mmq.
Svítidlo je z kovu a je spojeno přímo s kostrou schodiště.Jinak díky za odpověd.