HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: H. on 26.10.2008, 10:10

Title: Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS?
Post by: H. on 26.10.2008, 10:10
Lze rozdělit  Přívod TNC 2x 2,5 B v KP na přívod 3x1,5C TNS?

Nezakazuje to norma?

Popřípadě jaká je možnost použítí chraniče v takto zbastleném přívodu?
Title: Re: Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS?
Post by: Otakar Dosbaba on 26.10.2008, 10:47
Rozdělit jej lze, ale nevím o normě, která by toto připouštěla. Pokud jde o provizorní napojení světelného okruhu na starou, dosud nerekonstruovanou část, pak je toto rozdělení jednou z mála běžně používaných možností, jak situaci rozumně řešit. Chránič lze zapojit až za místem rozdělení N a PE.
Pokud jde o novou zbastlenou instalaci, nezbývá nic jiného, než ji předělat tak, aby byla správně!
Podobná diskuze, viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9961.0.html
Title: Re: Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS?
Post by: rostislav šašvata on 26.10.2008, 17:10
Přívod 3x2,5 a odvod 3x1,5-každá změna průřezu se musí jistit.
Title: Re: Lze rozdělit přívod TNC 3x2.5C v KP6 na přívod TNS?
Post by: Petr Doležal on 26.10.2008, 18:05
Dodám, pokud jištění neodpovídá slabšímu průřezu