Lze rozdělit Přívod TNC 2x 2,5 B v KP na přívod 3x1,5C TNS?
Nezakazuje to norma?
Popřípadě jaká je možnost použítí chraniče v takto zbastleném přívodu?
Rozdělit jej lze, ale nevím o normě, která by toto připouštěla. Pokud jde o provizorní napojení světelného okruhu na starou, dosud nerekonstruovanou část, pak je toto rozdělení jednou z mála běžně používaných možností, jak situaci rozumně řešit. Chránič lze zapojit až za místem rozdělení N a PE.
Pokud jde o novou zbastlenou instalaci, nezbývá nic jiného, než ji předělat tak, aby byla správně!
Podobná diskuze, viz:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9961.0.html
Přívod 3x2,5 a odvod 3x1,5-každá změna průřezu se musí jistit.
Dodám, pokud jištění neodpovídá slabšímu průřezu