Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: Radek Paier on 27.10.2008, 12:35

Title: Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
Post by: Radek Paier on 27.10.2008, 12:35
Měly by se při výpočtu zkratových proudů uvažovat také asynchronní motory, které jsou připojené přes frekvenční měniče nebo softstatréry (bez by-pasu)?
Title: Re: Uvažovat motory s FM při výpočtu zkratových proudů?
Post by: Pavel Ryšavý on 27.10.2008, 13:05
Viz ČSN EN 60909-0, článek 3.9

Ano, pokud setrvačné hmoty motorů a měnič zajišťují rekuperaci, a pouze pro trojfázové zkraty.
Potom se příspěvek uvažuje pro I''k a ip, ale pro Ib a Ik se neuvažují, detaily v normě