Měly by se při výpočtu zkratových proudů uvažovat také asynchronní motory, které jsou připojené přes frekvenční měniče nebo softstatréry (bez by-pasu)?
Viz ČSN EN 60909-0, článek 3.9
Ano, pokud setrvačné hmoty motorů a měnič zajišťují rekuperaci, a pouze pro trojfázové zkraty.
Potom se příspěvek uvažuje pro I''k a ip, ale pro Ib a Ik se neuvažují, detaily v normě