Zajímá mě zda je možné instalovat přepěťovou ochranu B+C do bytového rozvaděče umístěného v garáži RD, který je vzdálen od Elektroměrového rozvaděče a přípojkové skříně cca 3m. RE a přípojková kříň jsou umístěny v obvodové zdi domu při vjezdu do garáže.Přípojka je provedena kabelem. Nebo jestli je nutné instalovat tuto ochranu už do RE nebo přípojkové skříně ? Děkuji
Mala by byť umiestnená na rozhraní zón 0/1, teda pri vstupe do budovy. Ale neviem či to niektorý rozvodný podnik dovolí inštalovať v elektromerovom rozvádzači (u nás určite nie). Vzhľadom na uvedenú vzdialenosť k RH v dome by som si nerobil ťažkú hlavu z toho, že tá prepäťovka bude o 3m ďalej. Ale zásadne sa nesmú viesť káble chránené s káblami nechránenými spolu. (myslím, že v tomto prípade to nehrozí).