Poradí někdo na co si dát pozor pří elektroinstalaci v truhlárně a jaká jsou specifika pro tuto montáž? Zejména, nejsou-li určené vlivy? Dík.
Title: Re: Na co si dát pozor pří elektroinstalaci v truhlárně?
Post by: Petr Moravec on 27.11.2005, 14:30

Zejména je potřeba ty vlivy určit :-).
Pokud tedy opravdu mluvíte o truhlárně, tak bych nechal zpracovat projekt.

Title: Re: Na co vše si dát pozor při elektroinstalaci v truhlárně?
Post by: Jaroslav Mrázek on 28.11.2005, 06:44

V truhlárně může být nebezpečí požáru hořlavých hmot (BE21) a prachů (BE2N2)a dle použitých lepidel a laků i nebezpečí výbuchu hořlavých plynů par (BE3N2). Určitě je tedy potřeba zpracovat protokol o vnějších vlivech dle použitých technologií. Je potřeba dát pozor na umístění rozvaděče a krytí elektrických zařízení (ČSN 33 2000-5-51 a protokol o určení vnějších vlivů). Dále by se nemělo zapomenout na bezpečnostní vypínání technologie. To vše by ale mělo být v dokumentaci, která bude nakonec opravena dle skutečného provedení.

Title: Re: Na co vše si dát pozor při elektroinstalaci v truhlárně?
Post by: Miloslav Dunda on 01.12.2005, 20:32

Pozor, obvody v truhlárně musí být osazeny proudovými chrániči 300mA.