Title: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
Post by: PatrikK on 03.11.2008, 11:41
... na ochranu FI v případech,
kde ji norma výslovně požaduje (venkovní zásuvky, koupelny, pračka ..).

Je nutné, aby dotyčný okruh měl svůj samostatný chránič FI, nebo stačí dotyčný okruh pouze jistit jističem (1P) a ochranu FI sdílet společnou (třeba zároveň sloužící jako hlavní vypinač bytu).
Skoro mám strach se zeptat, při pročítání diskuzí na elektrika.cz získávám dojem, že nejlepší řešení je vše jistit 1+N nebo 3+N jističi a vše dávat přes samostatné FI. S čímž sice nezbývá než souhlasit, ale otázka není co je nejlepčí (nejfestovnější) řešení, ale co je nutné potažmo přiměřené zdravému rozumu.
Taže může být sdílená FI ochrana pro všechny okruhy v bytě a stačí odpínat jističi jen fáze bez N ? (praktičnost nechte stranou)

Title: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
Post by: Petr Doležal on 03.11.2008, 12:25
Může, pokud praktičnost necháme stranou
Title: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 03.11.2008, 12:26
Jeden FI na celou instalaci je jeden extrém, samostatné FI na každý okruh druhý. Obojí je ale přípustné.
Při řešení počtu FI doporučuji metodu PSR (použít selský rozum).
Title: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
Post by: PatrikK on 05.11.2008, 07:21
OK. Moc díky za jasné odpovědi i s Vašim náhledem.
Title: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
Post by: Lumir T on 11.12.2008, 17:44
Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením.
Title: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
Post by: Kamil Novák on 11.12.2008, 23:46
Quote from: Lumir T on 11.12.2008, 17:44
Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením.


Že je to pravda, navíc podporovaná PSR.  (norm)
Title: Re: Jsou nutné samostatné FI okruhy pro venkovní zásuvky, koupelnu atd.?
Post by: Aleš Dobrovolný on 12.12.2008, 09:35
Quote from: Lumir T on 11.12.2008, 17:44
Jaký je váš názor na čl.314.2 ČSN 332000-3,kde se říká :Části rozvodů je třeba rozdělit na různé obvody pro zařízení ,kteráje třeba ovládat odděleně tak,aby jeden obvod nebyl ovlivněn poruchou ve druhém obvodu.
Tudíž návrh s centrálním proudovým chráničem je v rozporu s tímto ustanovením.


A co tohle: ČSN 332000-4-43 příloha 3 (informativní) Definice:
1 Obvod
Část elektrické instalace chráněná proti nadproudům jedním nebo více běžnými ochrannými zařízeními.