ČSN 332000-5-54 uvádí každé elektrické zařízení musí mít hlavní
ochrannou svorku nebo přípojnici na ní musejí být připojeny
uzemňovací přívody od zemničů , ochranné vodiče , vodiče hl.
pospojování , přívody prac. uzemňení pokud jsou. Dále
332000-4-41 určuje podmínky tzv.hlavního pospojování.
ČSN332000-4-41 také určuje kde se musí uzemnění zřizovat
čl.413.1.3N12. Uzemňujeme tedy každé místo kde je zřízeno
hlavní pospojování tedy i když je v dosahu uzemnění dle
čl.413.1.3N12 ČSN332000-4-41?
Nabízí se mi odpověď: Ne.
Musím však upozornit, že mi není jasná vaše otázka. Zkuste ji upřesnit.
Tak tedy HDS - pojist. skříň je na hranici pozemku v ní
je zřízeno uzemnění , vývod do objektu 5x6C , v objektu
je HOP. Objekt je v mezích čl.413.1.3N12. Musíme uzemnit
hlavní ochrannou přípojnici nebo do ní přivést uzemňovací
přívody od zemničů?
Dle mého názoru platí již jednou uvedena odpověď, že nemusí. HOP se spojí pouze s ochranným vodičem z přívodního kabelu 5 x 6C.
Přesto bych apeloval, pokud je to možné technicky a ekonomicky, propojit HOP s uzemněním HDS.
Uzemnění a pospojování není nikdy v sítích TN na škodu. Zlepšuje to bezpečnost, impedance, snižuje úbytky napětí, potenciální rozdíly atd.