Potřebuji udělat nový přívod pro jedno patro
(podkroví) dole v rozvaděči je hl. jistič 25A
jaký kabel musím mít díky..
a musím mít ještě jištění nahoře jako hl. pro podkroví nebo už se mohu rozjistit 10A a 16A?
Ne, je to oblíbený zlozvyk, který vám zhorší selektivitu. Namísto jističe stačí vypínač. Podmínka ovšem je, aby drátování na přívody vývodových jističů odpovídalo tomu jištění přívodu, t.j. ve vašem případě 25A
Omlouvám se ale nepochopil jsem z té odpovědi jakej kabel mám tedy použít díky zda 5x 6 CYKY nebo jinej?
Já odpovídal na druhou část otázky. Pro odpověď na první část je pro jištění kabelu třeba znát jeho uložení, teplotu okolí a případné souběhy s dalšími kabely. Pro posouzení impedance smyčky, selektivity jištění či napětí na konci kabelu ještě mnoho dalších údajů. Pokud by stačil jen úbytek na vlastním kabelu tak ještě jeho délka.
Pro nějaké "normální" podmínky a délku cca do 50m bude kabel CYKY 5Cx 6 dostatečný.
http://elektrika.cz/data/clanky/jednoduche-urceni-jisteni
děkuji ;)