Rád bych se zeptal, kolegů odborníků na spotřebič, který má příkon 24kW, čím se má jistit a jaký průřez vodiče zvolit. Nyní je napojen AYKY 4Bx10. Prosím o vyjádření odborníků.
-
Předem děkuji. Z davu semináře 30.11.2005 07:14
Kolego odborníku.
Dle Vašeho zadání:
I = P/U po dosazení
I = 24000/x
I = x A
Spotřebič budete jistit jistícím prvkem o hodnotě "x" A, s charakteristikou "ch" (dle druhu spotřebiče).
Hodnotě proudu "x" odpovídá průřez "s" mm2 násobený koeficientem "k" (dle způsobu uložení vodičů).
Otázkou je, o jaký spotřebič se jedná. Pokud jde např. o elektrokotel nebo průtokový ohřívač (usuzuji podle těch 24 kW), tedy neinduktivní tepelný spotřebič, zapojený do tří fází, lze použít vzorec
I = P (příkon ve Wattech) / U (síťové napětí, tedy 230V) / 3 (tři fáze)
Po dosazení hodnot vychází odebíraný proud přibližně 34,8 A, jištění by tedy bylo 40A, na to kabel AYKY 4Bx 10 vyhovuje, záleží tedy také na způsobu uložení a dalších faktorech, ale při nějakých normálních podmínkách a délce přívodního kabelu cca do 50 m to bude dostatečné.
Jinou věcí je to, jestli není zelenožlutý vodič použitý jako PEN, podle ČSN je minimální průřez PEN vodiče u AY 16 mm2, u vodiče CY 10 mm2. Toto platí u nových zařízení, stávající zařízení má být posuzováno podle norem platných v době vzniku tohoto zařízení.
Pro přibližný výpočet odebíraného proudu u tepelných spotřebičů (zapojených třífázově) je možné použít vztah :
I (proud v A) = 1,5 x P (příkon v kW)
U třífázových asynchronních motorů platí přibližně :
I (proud v A) = 2 x P (příkon v kW)