Chtěl bych poradit s hlavním jističem pro rd s 20kW kotlem.
Počítal jsem zbylé přístroje (bojler 2,5kW, pračka 2kW, myčka 2kW, sporák 7,5kW, konvice 2kW, světla 2kW atd.)
A dostal jsem se na, pro mě astronomické číslo, 80A.
Je to tak nebo se to počítá jinak.
To jste počítal určitě špatně. váš hlavní jistič bude velikosti 3x50A-B, ale to by mělo být uvedeno v technické zprávě projektové dokumentace.
A při bežné soudobosti by neměl dělat problém ani jistič 3x40A/B.
Při použití koeficientu 0,8 dělal výpočet 44A, takže bych si na tu 40 moc netroufal.
Ale dala by se samozřejmě z úsporných důvodů a za určitých podmínek také osadit.
Jistič 3x 40A by pravděpodobně stačil. Elektrokotel 20 kW má sice při provozu na plný výkon odběr kolem 29A, ale běžně se na plný výkon vůbec nepouští.
U většiny elektrokotlů jde navíc max. výkon (tím i odebíraný proud) omezit.
Při "poučené" obsluze by měl být provoz bez problémů.
Jistič 3x 50A je už potom "sázka na jistotu" ...
Pokud se jedná o novostavbu, a bude se o připojení žádat, požádál bych o 40A, ale veškerou instalaci připravil na 50A.
Bude to asi stát trošku na víc, ale nebude to zas tsaková darda. Ušetříte 5000Kč za poplartek za připojení.
Provoz potom ukáže jestli stačí nebo ne, tak se v budoucnu dá kdykoliv navýšit na 50A, když stačit nebude.
Díky moc všem za rady.Zvolím variantu 40A s instalací připravenou na 50A.