Potřebuji dětěm do dětského pokoje dát přímotop,
dosud zde není žádný zdroj tepla.
rozměr:4,2 x 4 m, výška 2,3m.
STAČILO BY 1500W?
Popište kde se místnost ( dětský pokoj ) v domu nachází
.. . zda je obklopena místnostmi kde se topí nebo je na boku domu .... je v podkroví a zespodu je vytápěná místnost apod.
místnost je v podkroví,z jedné strany sousedí z ložnicí,s druhé strany od sousedů,v místnosti dvě okna,ze spodu je obývák s krbovými kamny,v místnosti bývá tak kolem 20 stupńů.
Ješte se zaobývám udělat ze spodu nějakej průduch
Pokud máte zateplené podkroví a neutíká teplo okny
je přímotop 1,5kW dostačující
zapojen by měl být na samostatný okruh a pokud se jedná o blokovaný obvod
( noční proud nízká sazba nt ) musí být spotřebič připojen pevně .
Quote from: Josef Drda on 10.11.2008, 12:44
... pokud se jedná o blokovaný obvod
( noční proud nízká sazba nt ) musí být spotřebič připojen pevně .
Proč?? Něco mi uniklo? Proč by nemohl být v blokovaném obvodu přes vidlici/zásuvku?
Quote from: Pavel Ryšavý on 10.11.2008, 14:03
Proč?? Něco mi uniklo? Proč by nemohl být v blokovaném obvodu přes vidlici/zásuvku?
z jiné diskuze ...
Quote from: Petr Mužík on 18.10.2008, 19:52..jen chci upozornit, že v připojovacích podmínkách máte napsáno, že spotřebiče blokované ve vt musí být připojeny pevně... ;)....proto by vaše přímotopy určitě neměly být přes zásuvku.... ::)
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9897.msg68484.html#msg68484
Podle Montážním návodu výrobce kde je zde řeč pouze o připojovací krabici
Příklad.......... ECOFLEX_MElektrická instalaceKonvektor je vybaven 3 žilovým napájecím kabelem (A05VVF) na 1/N 230V/50Hz.
Barevné označení vodičů.
Fáze - hnědá
Nulový vodič - modrý
Pilotní vodič - černý
Napájecí kabel je připojen do krabice na stěně,Pokud není pilotní vodič používán musí být
připojen do krabice na svorky bez napětí.Napájecí kabel smí být vyměněn pouze výrobcem
nebo schválenou servisní organizací,neboť výměna
vyžaduje speciální nářadí.
Demontáž konvektoruPřed uvolněním konvektoru ze závěsného rámu přepněte vypínač ZAP/ VYP do polohy"A".
Je-li použit vnější pilotní vodič musí být rovněž vypnut ze zdroje. S použitím šroubováku
uvolněte pojišťovací zámky závěsného rámu.
Odpojte napájecí kabel z krabice na zdi.Nadzvedněte konvektor svisle nahoru, aby se uvolnil ze závěsného rámu.
Tak jsem se koukal do připojovacích podnínek E-ON, a ČEZ a žádnou hlášku o povinosti pevného připojení jsem tam nenašel. Můžete mi dát odkaz na dokument, ve kterém je to uvedeno?
V pokojíku jsou tři zásuvky 2x jednozásuvka,1xdvojzásuvka, jak zjistit že je do ní možné přímotop zapojit ?.Dle mého to nebude možné ani do jedné ?!Máme dvojsazbu 2bojlery,přímotop v ložnici,přímotop na horní chodbě a přímotop v dalším pokoji, přímotop garáž a spodní koupelna .V dětském nic nebylo co stím pokud to nebude možné.
Prošel jsem přímotopy a jen v jednom pokoji a ložnici jsou napojeny napřímo. Jinak v té "hrozné skříńi " čemu říkal bývalý majitel domovní rozvaděč nějak stykač je lupne vždy když se mění sazba
Quote from: TOMÁŠ K on 09.11.2008, 11:59
Potřebuji dětěm do dětského pokoje dát přímotop,
dosud zde není žádný zdroj tepla.
rozměr:4,2 x 4 m, výška 2,3m.
STAČILO BY 1500W, MUSÍ BÝT NA TO SAMOSTATNÁ ZÁSUVKA?
Orientačně a velice hrubě se uvádí, že 1kW přímotopu stačí na cca 30m
3.
Slyšel jsem názor cca100w/1m čtverečný
Quote from: TOMÁŠ K on 10.11.2008, 18:38
Slyšel jsem názor cca100w/1m čtverečný
1m
2 čeho ? ??
že by ropzměru místnost? :-[
Quote from: Pavel Ryšavý on 10.11.2008, 17:29
Tak jsem se koukal do připojovacích podnínek E-ON, a ČEZ a žádnou hlášku o povinosti pevného připojení jsem tam nenašel. Můžete mi dát odkaz na dokument, ve kterém je to uvedeno?
Distributoři si takto vykládají termín "řádně instalované přímotopné elektrické spotřebiče".
Můžete to zkusit napadnout určovací žalobou u soudu (zle)
Quote from: TOMÁŠ K on 10.11.2008, 18:38
Slyšel jsem názor cca100w/1m čtverečný
Quote from: Kamil Novák on 10.11.2008, 18:34
Orientačně a velice hrubě se uvádí, že 1kW přímotopu stačí na cca 30m3.
To je v zásadě totéž, ne? Jedná se o orientační údaj, skutečná potřeba v rozumně zateplené místnosti (např. 45 cm cihlovzduch) bývá menší.
Ohledně panelů na zásuvku je to o tom, že často to bývají spotřebiče tř.2, které mají vidlicí neukončenou dvojžilovou přívodní šňůru, nebo trojžilovou, ale třetí vodič je pilotní. Takže pokud spotřebič tř.2 nelze zapojit na běžnou vidlici tř.1, viz.např. ČSN 33 1610, musí potom být zapojen napevno do svorkovnice. Už jsem se na pravidelné revizi setkal s panelem tř.2 s pilotním vodičem. Zapojení bylo na zásuvku a černý pilotní vodič byl zapojen na kolík vidlice.
Pokud je panel spotřebič tř.1 a od výrobce je osazena vidlice, není problém v zapojení na zásuvku.