Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: Pavel Trávníček on 09.11.2008, 12:57

Title: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Pavel Trávníček on 09.11.2008, 12:57
Udělal jsem novou instalaci a při zapojení vrtačky do zásuvky mě v jiné místnosti pohasne trošku světla po vypnutí vrtačky se světlo opět chová tak jak má.
Mužete mě poradit čím to je a kde je chyba?
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 09.11.2008, 17:22
Projděte si krabice a ostatní spoje. Někde je povolený šroubek.
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Michal Kolesa on 09.11.2008, 18:11
A co úbytek napětí způsobený vrtačkou ? jedná se přece o odpor (ve zjednodušení)
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Martin Novák on 09.11.2008, 18:18
Quote from: Michal Kolesa on 09.11.2008, 18:11
A co úbytek napětí způsobený vrtačkou ? jedná se přece o odpor (ve zjednodušení)


Ale no tak...  Co takhle nejdriv premyslet a POCITAT ?  Nekde na trase vedeni musi byt prechodovy odpor, jinak by tech 500W z vrtacky zpusobilo pokles napeti o 2-3 volty a to se na svetle NEPROJEVI
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Pavel Trávníček on 09.11.2008, 20:15
a jak zjistím ten přechodoví odpor?A jak ho pak odstraním?
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Michal Kolesa on 09.11.2008, 20:19
Odstraníte jej, že dotáhnete _VŠECHNY_ šrouby v cestě
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: dolac on 09.11.2008, 20:32
Quote from: Martin Novák on 09.11.2008, 18:18
Ale no tak...  Co takhle nejdriv premyslet a POCITAT ?  Nekde na trase vedeni musi byt prechodovy odpor, jinak by tech 500W z vrtacky zpusobilo pokles napeti o 2-3 volty a to se na svetle NEPROJEVI

Zmenu napätia 2V až 3V je už naozaj možné postrehnúť ako prebliknutie, resp. jednorazovú zmenu jasu, nie je však možné pozorovať trvalé zníženie jasu.

To Pavel Trávníček: Odmerajte si napätie v mieste pripojenie vrtačky bez zapnutia a následne po zapnutí vrtačky. Zo zmeny napätia a podľa prúdu si určite vnútornú impedanciu, podľa jej hodnoty zistite, či máte niekde kontaktnú poruchu prúdovej cesty.
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 10.11.2008, 07:39
V normálně provedené instalaci vrtačka opravdu takový úbytek způsobit nemůže. Někde na trase je velký přechoďák. Pokud tudy teče malý proud (světla) je malý úbytek napětí. Větší proud (vrtačka) způsobí větší úbytek. Zákon pana Ohma. Takže, buď změřit impedanci (požádat revizáka) nebo projít celou trasu až do rozvodničky a dotáhnout šroubky. Stalo se mi, že někdo šoupnul vodič pod jistič a nedotáhl. Drát se jenom opíral.
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Viktor Klemon on 10.11.2008, 10:52
Ešte existuje jedna možnosť: rozbehový prúd vrtačky - niektoré lacné príklepovky majú dosť veľký. Pokiaľ by bola inštalácia niekde v obci na konci vedenia, dobrá inštalácia to nezachráni.
U každej novej inštalácie by sa mala zmerať inpedancia slučky, ukáže prípadné vady v inštalácii, resp. na prívode. Hodne elektrikárov merací prístroj používa na kontrolu práce, ešte pred RT.
Title: Re: Proč mi při zapojení vrtačky poblikávají světla?
Post by: Jiří Schwarz on 10.11.2008, 10:53
A tenhle problém je dobré řešit okamžitě, protože nevíte, jestli to je problém u fázového nebo středního vodiče  a tak se muže stát, že se to bude zhoršovat a v extrémním případě přerušení středního vodiče způsobí zvýšení napětí v ostatních fázích při větším zatížení jedné a to raději nemluvím o závadě v přívodu PEN, kde to může znamenat i vážné ohrožení zdraví nebo života!