Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Petr Zronek on 09.11.2008, 14:18

Title: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
Post by: Petr Zronek on 09.11.2008, 14:18
Mám doma stavební vrátek, taková ta velká kostka,

Je tam (údaje ze štítku) MEZ MOHELNICE 3f. motor 1,5 KW, Y/D 380/220V, 940 ot. min.
4,3/1,4A (ta druhá hodnota, těch 1,4A se nedá přečíst, tak nevím jestli je správně). Bylo tam jištění pojistkami s hodnotou 10A. Jaký jistič mohu použít místo těch pojistek?
Title: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
Post by: Jakub Fišer. on 09.11.2008, 14:32
Vzhledem k tomu že zde byly použity pojistky 10A by se dal použít 8A 3F jistič s chrakteristikou B ovšem vzhledem k proudovým rázům při zapnutí by bylo vhodnější použít u motoru chrakteristiku C
Title: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
Post by: Jaroslav Svárovský on 09.11.2008, 14:36
 Dejte tam  jistič 16b nebo 10c je to na vás
Title: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
Post by: Pavol2605 on 09.11.2008, 15:21
Použite motorový spuštač so strednou hodnotou 4,3A.
Title: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
Post by: Petr Zronek on 09.11.2008, 17:03
Quote from: Jaroslav Svárovský on 09.11.2008, 14:36
Dejte tam  jistič 16b nebo 10c je to na vás


Zkoušel jsem 10C a spadává mi, tak nevím, zkusím 16B ale nevím jestli to nebude padat také.
Title: Re: Jaký zvolit jistič pro 3f. motor 1,5kW?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 09.11.2008, 17:11
Správně se motor jistí motorovým jističem. Na něm nastavte hodnotu na 4,3A. Jistič nebude vypadávat při rozběhu a charakteristika tohoto jističe nejlépe odpovídá přehřátí motoru při přetížení. Jističem 10A/C jej zhruba odjistíte také, ale nebude zajištěna ideální ochrana před přetížením (a tím i vaší peněženky :).