Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení k motorové zásuvce jištěné pojistkami 20 (25)A (společné jištění 3 motorových zásuvek) zásuvky na 230V,
osvětlení na zahradě a filtraci bazénu.
Je správné, když místo zásuvky osadím podružný rozvaděč,
kde bude motorová zásuvka jištěna 16A jističem (jedná se o 16A zásuvku), zásuvky 230V 16A jističem, filtrace dalším jističem, další jistič na osvětlení. A použiju jeden společný chránič pro zásuvky 230V a filtraci. Nebo musí být 1 centální chránič 4P na všechno? Problém je asi ale také v přívodním kabelu - CYKY 4Bx2,5 - stačí?
cyky 4b2.5 stačí akorát na 3 jednofázové zásuvky nebo 1ks 16a 3fázovou
kbybyste chtel tam mít oboje je třeba vyměnit kabel za cyky 5c6
centralní chránič
muže být
Jen si dávejte pozor na filtraci bezénu.....už se stalo že voda pěkně "brněla" i při použití FI 30mA......viz diskuze..... :)
Odporúčam navrhnuté riešenie, ale + previesť ako sieť TT s dobrým miestnym uzemnením.
Vyhnete sa rozdielom medzi PEN resp PE a zemou, ktoré môžu podľa záťaže a stavu zemničov na sieti byť kludne aj 10 V.
Vo vode to už je cítiť.
CYKY 4x2,5 mm2 v žádném případě nevyhovuje ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 (norm)
Kabel musí být 5ti žilový. :)
A kterému článku nevyhovuje? Vodič PEN není přítomen / navíc to není Hliník :D /. Byla navržena varianta přívodu 3N, PE by obstaral sam. zemnič.
TO: Rozmahel
1) Kabel je CYKY 4Bx2,5 mm2 (že by se dal použít bezproblémově jako 3N?? :o )
2) Pochopil jsem, že tazatel chce umístit chránič až do podružného rozvaděče u čerpací stanice. ??
Quote from: Martin Ch. on 10.11.2008, 13:20Potřebuji na zahradě připojit na stávající vedení...
Vím, je to " řemeslo braň se ", ale kopat např.50m znovu si myslím, že by bylo trochu kruté.