Diskuse2 Elektrika.cz

HYBRIDNÍ zóna => JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty => Topic started by: jakamarus on 12.11.2008, 14:55

Title: Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
Post by: jakamarus on 12.11.2008, 14:55
Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu 7x40m jen z jedné strany?
Title: Re: Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
Post by: Jan Hájek on 12.11.2008, 15:25
Něco by se v normě našlo, ale nedělal bych to. Pošlete nákres, jak to vypadá a proč z jedné strany ty svody udělat nelze.
Title: Re: Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
Post by: jakamarus on 12.11.2008, 16:41
No třeba když podél jedné strany vede cca 1m vzdálené nn nebo když je po celé jedné straně asfalt nebo beton
Title: Re: Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
Post by: Jan Hájek on 12.11.2008, 16:53
Quote from: jakamarus on 12.11.2008, 16:41
No třeba když podél jedné strany vede cca 1m vzdálené nn

Pak je lepší realizovat svod i třeba po povrchu stěny, lepší přeskok nn-hromosvod než nn-parpet či člověk

Quote from: jakamarus on 12.11.2008, 16:41
nebo když je po celé jedné straně asfalt nebo beton

Provrtat a zatlouct zemnící tyč, zemnič A je nic moc, ale lepší než nic.

Title: Re: Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
Post by: jakamarus on 12.11.2008, 17:12
Dobrá, rozumím, ale přesto všechno ať je důvod jakýkoli, je někde v ČSN napsáno že nesmí být svody pouze z jedné strany i když jde vlastně o obdélník s poměrně malou šířkou.
Title: Re: Mohu mít svody hromosvodu na obdélníkovém objektu jen z jedné strany?
Post by: Jan Hájek on 12.11.2008, 17:24
Ne, je to tam napsáno opačně, že mají být co nejlépe geometricky rozděleny, pak vychází dostatečná vzdálenost rozumně.
Pokud to nelze, řeší to ČSN EN 62305-3  v E.5.3.1

cituji:
Není-li možno s ohledem na praktická nebo architektonická omezení umístit svody na straně nebo části
strany budovy, měly by být svody, které by patřily na tuto stranu, umístěny jako zvláštní kompenzační
svody na ostatních stranách. Vzdálenosti mezi těmito svody by neměly být menší než 1/3 vzdáleností
uvedených v tabulce 4.
Odchylky od vzdáleností mezi svody jsou přípustné v toleranci ±20 %, pokud střední vzdálenosti
odpovídají tabulce 4.

Takže se raději snažit, to že to norma připouští, neznamená, že by to nebylo blbě  :P a nešlo by to udělat lépe.