místnost vedená jako kancelář ma na stropě 4 zářivky ze startermi a na zdi ma namontovany plyn kotel .
Co říká protokol o určení vnějších vlivů (ČSN 332000-3)?
Quote from: ekri on 14.11.2008, 18:49
místnost vedená jako kancelář ma na stropě 4 zářivky ze startermi a na zdi ma namontovany plyn kotel .
A předpokládáte, že za normálního provozního stavu dochází k úniku plynu?
Plynový kotol, plynový sporák, plynová rúra na pečenie...
Všetky tieto spotrebiče musia mať zariadenie na stráženie plameňa. Spaľujú plyn otvoreným ohňom, pri tomto spaľovaní nedochádza k úniku plynu do okolia (netvorí sa výbušná atmosféra).
Pretože sa za bežných prevádzkových stavov netvorí výbušná atmosféra, tak je prostredie posudzované v zmysle noriem platných pre elektrické zariadenia v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu (rada 33 2000).
Veď plynový kotol ústredného kúrenia sa bežne montuje do rodinného domu do priestorov so základným prostredím.