Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Ověření elektroinstalace, spotřebičů, nářadí => Topic started by: Jaroslav Svárovský on 15.11.2008, 19:53

Title: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Jaroslav Svárovský on 15.11.2008, 19:53
Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi s tím že do budoucna bude připojen na  vsechny fáze?
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Petr Mužík on 15.11.2008, 20:26
ano, ale musíte proklemovat přívodní svorky L1, L2 popř. L2, L3 - napětí musí být alespoň na dvou  ;)
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Štefan Beláň on 15.11.2008, 20:38
Quote from: Petr Mužík on 15.11.2008, 20:26
ano, ale musíte proklemovat přívodní svorky L1, L2 popř. L2, L3 - napětí musí být alespoň na dvou  ;)


Tomu nerozumím. :o
To jako proč? ::)
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Petr Mužík on 15.11.2008, 20:49
protože při zapojení jen L1 a N nebude vybavovat chránič přes tlačítko TEST....
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Fuk Tomáš on 15.11.2008, 21:08
Quote from: Petr Mužík on 15.11.2008, 20:49
protože při zapojení jen L1 a N nebude vybavovat chránič přes tlačítko TEST....

Mohl byste to vysvětlit blíže, např. na základě přiloženého typického schématu?
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Petr Mužík on 15.11.2008, 21:09
na zákadě schématu asi ne, ale zkuste si to....moje tvrzení je na základě praktické zkušenosti  ??
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Štefan Beláň on 15.11.2008, 21:13
Je fakt, že některé chrániče mají TEST na dvou fázích. Tak prostě zapojím ty dva vodiče N a L na ty dvě správné svorky.  ;)

Při 1fázovém spínaní vůbec nezáleží, zda se vodiče N vypne současně s fází nebo o pár ns později. Pozdější vypnutí má význam pouze u 3fázové sítě. :)
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: praktik on 16.11.2008, 16:53
Na schematu je přeci vidět že testovací tlačítko je pouze na L1.
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Petr Doležal on 16.11.2008, 17:10
Není chránič jako chránič.
OEZ má testovací tlačítko L3-N, Schrack L1-L3.
Všimněte si i předstihového kontaktu u Schracku.
Title: Re: Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi?
Post by: Fuk Tomáš on 16.11.2008, 18:06
Quote from: Petr Doležal on 16.11.2008, 17:10
Není chránič jako chránič.
OEZ má testovací tlačítko L3-N, Schrack L1-L3.

Tak, tak. Zkušenost páně Mužíka si vysvětluji tak, že měl živou fázi na prostředním kontaktu, takže testovací tlačítko oživil proklemováním na ten správný krajní kontakt (místo aby fázi přepojil).