Je možné zapojit 3f proudový chránič dočasně na jednu fázi s tím že do budoucna bude připojen na vsechny fáze?
ano, ale musíte proklemovat přívodní svorky L1, L2 popř. L2, L3 - napětí musí být alespoň na dvou ;)
Quote from: Petr Mužík on 15.11.2008, 20:26
ano, ale musíte proklemovat přívodní svorky L1, L2 popř. L2, L3 - napětí musí být alespoň na dvou ;)
Tomu nerozumím. :o
To jako proč? ::)
protože při zapojení jen L1 a N nebude vybavovat chránič přes tlačítko TEST....
Quote from: Petr Mužík on 15.11.2008, 20:49
protože při zapojení jen L1 a N nebude vybavovat chránič přes tlačítko TEST....
Mohl byste to vysvětlit blíže, např. na základě přiloženého typického schématu?
na zákadě schématu asi ne, ale zkuste si to....moje tvrzení je na základě praktické zkušenosti ??
Je fakt, že některé chrániče mají TEST na dvou fázích. Tak prostě zapojím ty dva vodiče N a L na ty dvě správné svorky. ;)
Při 1fázovém spínaní vůbec nezáleží, zda se vodiče N vypne současně s fází nebo o pár ns později. Pozdější vypnutí má význam pouze u 3fázové sítě. :)
Na schematu je přeci vidět že testovací tlačítko je pouze na L1.
Není chránič jako chránič.
OEZ má testovací tlačítko L3-N, Schrack L1-L3.
Všimněte si i předstihového kontaktu u Schracku.
Quote from: Petr Doležal on 16.11.2008, 17:10
Není chránič jako chránič.
OEZ má testovací tlačítko L3-N, Schrack L1-L3.
Tak, tak. Zkušenost páně Mužíka si vysvětluji tak, že měl živou fázi na prostředním kontaktu, takže testovací tlačítko oživil proklemováním na ten správný krajní kontakt (místo aby fázi přepojil).