Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Opravy a servis, údržba , rekonstrukce => Topic started by: motol aw on 18.11.2008, 11:08

Title: Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
Post by: motol aw on 18.11.2008, 11:08
Na stropním vývodu po vypnutí schodišťáku ( je zapojen 2x schodišťák + 1 křížový vypínač ) naměřím vadaskou napětí 24 V.

Fáze tam není. Nevíte, odkud se tam to napětí může vzít?
Title: Re: Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
Post by: Petr Doležal on 18.11.2008, 11:26
Pokud máte splněny podmínky :
1. měřeno voltmetrem s vysokým vnitřním odporem
2. vodiče jdou v těsném souběhu
pak jde o měkké indukované napětí. Pokud si to namalujete, tak jedna větev koresponďáků je od 1. schodišťáku ke 2. schodišťáku pod napětím a druhá větev od od 1. schodišťáku až po svítidlo jako "sběrač"
Title: Re: Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
Post by: Jaroslav Ferst on 18.11.2008, 11:34
Jde o indukci, u schodišťáku na ní má největší podíl dlouhý souběh vodičů mezi přepínači.
Už to tu bylo mnohokrát, například:
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,6722.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5327.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9314.0.html
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5494.0.html
V těchto odkazech najedete i další odkazy na další odkazy.
Title: Re: Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
Post by: motol aw on 18.11.2008, 13:00
Doufám, že tento jev nebude mít negativní vliv na instalaci ani nic jiného. Děkuji za vyčerpávající vysvětlení.  8)
Title: Re: Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
Post by: Jirka Š. Svejkovský on 18.11.2008, 13:23
Dokonce ani na funkci rostlináře  ;D
Title: Re: Kde se bere napětí na vypnutém schodišťovém vypínači?
Post by: Václav 3 on 19.11.2008, 10:02
Připojením žárovky se toto napětí "ztratí". Vzniká kapacitní vazbou mezi vodiči, protože jak víme již z dob studijních, kondenzátorem střídavý proud prochází. V tomto případě je to dáno také velkou délkou kabelů mezi přepinači (č.6) a křízovým spínačem (č.7).  Při použití obyčejného spínače (č.1) se tento jev díky obvykle relativně krátkému připojení neobjevuje.