A co ventilátor? je atestovaný pro odsávání výbušných par? Co statická elektřina? Z výbuchů mívám kopřivku, já bych na to jako na celek nechal zpracovat pořádnou dokumentaci. Něco jako na lakovnu.
Situaci v případě havárie řeší havarijní ventilace,která pro svůj provoz vyžaduje splnění několika podstatných zákonitostí.
1.Havarijní ventilace musí být v provedení do zóny 2
2.Nutno zpracovat protokol o působení vnějších vlivů,který jasně vyhodnotí stupeň větrání ,tzv.hypotetický objem,rozsah zóny apod.
Je opravdu těžké posouzení pouze z těch poznatků,které jste uvedl.Zabývám se jako revizní technik výbušných systému(tř.B)
již dlouho problémy s určením nebezpečné zóny a je to opravdu mnoho času,mnoho tabulek a výpočtů.
Mé hlavní doporučení je komise ve které bude zastoupen hasičský poradce,technolog,specialista VZT atd.
TO:Hofman > neposlal byste mi na sebe prosím kontakt?
Jak lze při určení prostředí postupovat v takovémto případě?
Nutno stanovit na základě nějakých norem, tabulek, propočtů (jakých?) revizním technikem, nebo postačí citovaná komise, doplněná např. o projektanta?
Řešíme velmi podobný případ - na dílně, kde se zpracovává hořlavá kapalina II tř. je při práci nevýbušné prostředí (koncentrace v ovzduší pod 5 mg/m3), avšak jde nám o řešení havarijního stavu (např. vytečení ze zásobníků do havarijních van, nebo z hadic na podlahu - v době mimo provoz). Na dílně jsou 3 ks IBC kontejnerů po 2000L kapaliny, dalších ca 200L je v zásobnících stroje (s uzavřenou výpustí mimo provoz). Kapalina tvoří páry těžší než vzduch s mezemi výbušnosti 1 - 8%.
Postačí instalovat havarijní odsávání v ex provedení (spínané čidlem koncentrace par), se sáním nad prostorem havarijních van pod kontejnery a pod strojem?
Vnější vlivy (po staru prostředí)je třeba určit vždy odbornou komisí. Odbornou znamená, že bude složená s odborníků na dané vlivy takže asi technolog, požární specialista, možná chemik, odborný elektrotechnik (asi ne každý běžný elektromontér) a případně další. Fyzikální vlastnosti látek o které se jedná třeba od jejich výrobce, pracovní postupy od technologa výroby a spoustu dalších věcí. Je-li komise skutečně odborná, nebude mít problém posoudit shromážděné podklady. Vyřkne ortel - samozřejmě dle platných ČSN 332000-3 ;5-51. Pak se třeba dojde k závěru, že nebezp. koncentrace může nastat. Tak se vyhledá odborný projektant, který umí podobná zařízení navrhovat a on zpracuje projekt jak tu koncentraci odvětrat. Je to zcela prosté, akorát to předpokládá oslovit potřebné odborníky. Problém bývý, když se firma snaží vše vyřešit ve vlastní komisi složené z údržbáře, vrátného a náhodně polapeného mistra čehokoli (třeba nádvorní čety).