Robím rekonštrukciu elektroinštalácie v RD s tým, že prekladám elektromer z RD do plota. Z technikom z elektrárni som sa dohodol, že ja si pripravím prípojku z RD až po stĺp, a on mi potom príde prehodiť hodiny a zapojiť kábel na stĺpe. Hlavný istič v terajšej inštalácii v RD je 3x25A. Rozvadzač RE do plota chcem kúpiť hotový, ale neviem aké istenie do neho použiť. Tak isto akú SIL-ku na stĺp? bude stačiť SIL35? Stĺp je od RE do 2 metrov.
Pokud neměníte odběrovou sazbu, tak jištění u hodin 3/25A/B zůstane, na sloup 3x35A.
A do plota do skrine RE dat tiež 3x25 ? Vlastne SP0 bude v RE.
Typická přípojka nn vypadá takto :
Ke drátům na sloupu se připraví kabel AYKY 4Bx 16. Na sloup, do výšky 3m se umístí přípojková skříňka, obvykle PS63 nebo něco podobného - plastová, kovové skříňky SIL se nesmí používat. Pojistky ve skříňce E33/35A. Ze skříňky do elektroměrového rozvaděče kabel CYKY 4Bx 10, na sloupu do výšky 3m v pancéřové trubce (pozink) pr. 21 nebo 29. V zemi bych na takto krátkou vzdálenost doporučovat po celé délce chráničku, např. KOPOFLEX 40. V elektroměrovém rozvaděči přívod na hlavní jistič 3x 25A (char. B), dále na elektroměr a dále kabelem CYKY 5Cx 6 do podružné rozvodnice v RD.
V jednotlivých regionech se provedení může trochu lišit, ale tímto provedením určitě nic nezkazíte.
Některé RZ požadují skříňku ne na sloupu, ale u elektroměrového rozvaděče. Dále, pokud by přívodní kabel ze sloupu překročil určitou délku (30m), mohly by být zapotřebí dvě skříňky, jedna na sloup, jedna u elektroměrového rozvaděče. Doporučuji konzultovat řešení s příslušným RZ.
Doplním:
Elektroměrový rozvaděč bych doporučoval s rezervou pro HDO, i když nebude hned zapotřebí, nemůžete vědět co bude za pár let, možná bude potřeba připojit boiler, el. topení nebo tepelné čerpadlo. Od elektroměrového rozvaděče k podružné rozvodnici je dále vhodné (kromě přívodního kabelu) připravit kabel CYKY 3x 1,5 pro impuls HDO.
To Peter Janiš
(toto je standardní postup u naší firmy u vás se mohou lišit požadavky rozvodných závodů, pořípadně jištění a průřez kabelu dle vzdálenosti a odběru v objektu, nutno řešit a provést odborníkem přímo na místě!!)
Jinak při vašem dotazu je zřejmé, že nemáte pro elektropráce potřebné znalosti a
kvalifikaci a tudíž oprávnění je provést, proto tuto práci svěřte odborníkovi v
případě, že ho již máte tak ho vyměňte když si neví rady.
Výrobci rozvaděčů
http://www.dck.cz/
a http://www.elplast-kpz.cz/
Nieviem pod ktorý rozvodný závod patríte. Každý z troch RZ v SR má určité špecifiká pre rozvádzače merania spotreby pre zapojenia dvojtarifu a typ prípojkovej skrinky(pozrite napr. www.hasma.sk kde sú schvalené typy RE podľa RZ ako aj skrinky na stlpy. Konkrétne VSE požaduje skrinku typ SPP2 s poistkami "00", resp. "000" a nie SIL, kde je E33. Osobne navrhujem použiť v prípojkovej skrinke PN00 40AgG a odtiaľ kábel CYKY4Bx10, v RE 3P25A-B a do RS domu kábel CYKY 5Cx10 + kábel pre dvojtarif CYKY 3Cx1,5 (ten signálny uložiť aj len ako rezervu).
Nevím jak na Slovensku, ale asi by bylo vhodné do sloupku, pod RE - 60cm spodní okraj, zazdít skříň SP5 nebo jinou, používanou místním distributorem. Až někdy budou dělat kabelovou síť, tak vám nerozbijou kus plotu, pouze do ní zatáhnou kabel. Pokud nyní a nebo během několika let nebudete potřebovat dvojtarifní elektroměr tak nemá cenu ( a je to tahání peněz z Vaší kapsy) montovat rozvaděč s možností HDO. Myslím, že při dnešním vývoji je pouze otázkou času kdy se i u vás začnou používat elektroměry s vestavěným HDO ( cena je asi poloviční než při použití elměru + HDO). Ale kabel pro ovládání blokování do výkopu položte. A ještě jedna připomínka - to na co se ptáte je nutno konzultovat s místním distributorem elektřiny!!!
P.S. Z vlastní zkušenosti vím, že elektromontážní firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam utopí hodně materiálu.
To Josef Křemen
P.S. Z vlastní zkušenosti vím, že fušeři, kutilové a některé elektromontážní firmy jsou schopny vymyslet pěknou pitominu, hlavně když se tam ušetří hodně na materiálu, aby zbylo víc peněz pro ně, nebo aby trumfli konkurenci nižší cenou.
A pokud jde o tento vzorový pilíř http://www.dck.cz má v sobě šachtu kterou pujde případný kabel ze země zatáhnout bez poškození pilíře (tedy pokud ten sloupek je odborně postaven).
Tak jsem si ten vzorový pilíř prohlíd a na první pohled je patrné, že nemůže být oficielně schválen žádnou distribuční společností. (Nemluvím o Moravě a Slovensku) Jedině na výjimku. jestlipak víte proč? Ale Holoubkov dělá i jiné uspořádání pilířů. A jsme u ceny, věřím, že tento vzorový pilíř vyjde na dvojnásobek ceny než klasická SP5 + elektroměrový rozvaděč. ....
Trochu jsem to přehnal, pilíř z Holoubkova vyjde na cca 10000,-.
To Josef Křemen
Jediné co mě napadá, že vám vadí sousedství plynoměru s elektroměrem, předpokládám, že to mají výrobci schválené ani při instalaci těchto skříní jsme nenarazili na problém, ani ze strany rozvodných závodů ani plynařů a revizní technici elektro i plyn to schválili. Jinak většinou používáme kombinaci přípojková skříň, elektroměrová skříň, plynoměrová skříň se koupí samostatná a mezi elektro a plyn se dá mezera na šířku cihly http://www.dck.cz/galerie/14.jpg, ale i takto http://www.dck.cz/galerie/12.jpg to vždy všemi schvalovacími procesy prošlo. A já vždy tvrdím, že toto provedení vypadá kulturně, nemám rád kombinace různých skříní, jiná výška, výrobce, barevné a materiálové provedení no prostě hrůza.
Pokládám návrhy p. Libora Cr. za nejsprávnější. Uváděné sestavy sloupků se ještě doplňují i stejnou skříní pro státní telefony. Vypadá to velice kultivovaně.
K příspěvku p. Selezana uvádím, že od 1.9.2005 je vplatnosti pouze jeden předpis "Technické podmínky pro připojení měřících zařízení v odběrných místech napojených ze sítí nn". Tento předpis je platný pro všechny rozvodné závody skupiny ČEZ, tj. všechny rozvodné závody mimo PRE, jihočeský a jihomoravský kraj.
Ze zájmu jsem si prohlédl celé stránky www.dck.cz. V příslušenství je uvedeno průzorové okénko pro odečet elektroměru. Ani na jednom obrázku ve fotogalerii však toto okénko není vidět. Mám tomu rozumět tak, že se nejedná o elměrové skříně a nebo toto okénko již RZ nepožadují (např.narušení celistvosti dveří) ?
Okénko kazí celý dojem. Nepoužívá se, protože skříně s elektroměrem jsou na čtyřhran a pojistkové skříně na půlměsíc.
Uplatnění je pouze v případech, kde si chce zákazník uzamnknout skříň a zabránit tak nedovolené manipulaci cizí osobou.
To Beláň.
Na Slovensku sú 3 samostatné rozvodne závody sprivatizované rôznymi zahraničnými spoločnosťami, takže nie na všetko sú jednotné predpisy. Konkrétne pre VSE dvojtarif sa rieši "klasicky" vypínaním N väčšinou ešte spínacími hodinami bez samostatného 1P ističa. Pritom závody majú predpísanú vlastnú štandardizaciu použitelného materialu. Napr. VSE od 2006 sa nebudú v nových rozvodoch používať káble v zemi AYKY, ale pre prípojky NAYY 4x25 a hlavné vedenia NAYY 4x150. Pre vzdušné nebudú môcť byť ako hlavné 1-AES ... ale 1-NFA2X 4x70, resp. 1-NFA2X 4x70+25. Prípojky ostávajú AYKYz 4x16. Keď vedenie má prejsť pod ich správu, tak to musíte dodržať, resp. požiadať o výnimku.
u tohoto konkrétně mi vadí výška elektroměru nad zemí.
To Josef Křemen, 18.12.2005 17:53
U nás ve východočeském kraji tato výška el. rozvaděče požadavkům rozvodných závodů vyhovuje a je to hlavně z estetického hlediska aby skříně byly ve stejné výšce. Jinak ve svém příspěvku (Libor Cr. 16.12.2005 23:32) jsem uvedl, že požadavky se mohou u jiných rozvodných zvodů lišit a že elektropráce vůbec mají být provedeny kvalifikovaným odborníkem který musí znát místní předpisy a zvyklosti (jinak to není kvalifikovaný odborník).
Obecně všechny RZ tolerují umístění elektroměrového rozvaděče níže než tak, jak je vyloženě psáno v připojovacích podmínkách - střed elektroměru ve výšce 150 - 170 cm nad terénem. Minimum je ovšem 60 cm.
Takže díky moc za reakcie. Všetka kabeláž je vo výkope podľa predpisov, predtým konzultované s technikom z RZ. Len som si nebol isty s tým istením.
Skrinka do plotu je http://www.eltec.sk/eltec_files/unel_rozvadzre.htm - RE21-UIZ.
Este raz dakujem.