Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Igor Tršo on 22.11.2008, 10:02

Title: Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
Post by: Igor Tršo on 22.11.2008, 10:02
Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme pýtam sa na káble CYKY a AYKY
Title: Re: Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
Post by: Petr Doležal on 22.11.2008, 11:38
Na takto položenou otázku je odpověď, že minimální průřez není předepsán. Je však mnoho dalších norem, předpisů a standardů, které minimální průřez určují obecně, jako je třeba připojitelnost přístrojů, minimální průřezy PEN, podmínky RZ, podmínky správců VO, impedance smyček, úbytky napětí, přiřazení k jištění, výhled do budoucna, ztráty na kabelu, atd. Kolegové případně doplní.
Title: Re: Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
Post by: Jan Franěk on 22.11.2008, 12:10
Petr Doležal odpověděl vyčerpávajícím způsobem. Pokud řešíte konkrétní záležitost, napište více informací a dostane se vám podrobnějšího a konkrétního řešení.