Současné vedení ze skříně SP5 kabel CYKY 4Cx16 mm2 k hl.jističi 3c25A odtud kabel CYKY 4Bx10 mm2 přes elektroměr do rozvaděče.
Zvažuji montáž tepelného čerpadla.
Lze bez změny kabelového vedení zvýšit hodnotu hl.jističe,
případně do jaké výšky?
Jak daleko jde ten kabel od elektroměru do byt. rozvaděče a v čem je uložený?
Kabel od elektroměru jde 12 m v zemi uložen v pískové loži a přikryt folií,a dále pak cca 6 m ve zdi domu.Celkem asi 18m
Dle tabulek je uvedený kabel uložený v zemi možno jisti jističem o hodnotě 3x63A-B, ale doporučoval bych max. 3x50A-B.
TO : Polák
Neuvedl jste příkon tepelnéno čerpadla, to se potom těžko odpovídá ? :(
:-[ Podle tabulek uvedený kabel uložený v zemi možno jistit jističem o hodnotě 3x63A-B, ale zkuste si to přepočítat v programu SICHR , jinak souhlas s panem Horským.
Na ten rodinný domek bude stačit jistič 32 nebo 40A. Při použití rozdílových relátek by se to možná nechalo ukočirovat i s tím 25A jističem. Přímotopný kotel v tepelném čerpadle nemá zase tak hrozný příkon je jen na dotápění co čerpadlo nestačí. A motor čerpadla také nic moc. Pro správné posouzení je však zcela určitě potřebné znát technické údaje toho přímotopu.
Václav Polák: Kolegové uvádějí správně maximální možnou zátěž vašeho přívodu, ale zapomněli vám sdělit, že kromě toho se na zvýšení hodnoty hlavního jističe musíte v prvé řadě dovolit vašeho dodavatele el. energie - zeptat se, zda má dostatečný rezervovaný výkon v dané síti nn.