Vy, co montujete a revidujete hromosvody, jaký je časový odstup mezi revizemi?
Pravidelný za xxx let, je to dané zákonem či vyhláškou?
Ptám se proto, že majitel domu v P-6 s..e na co může a naposledy se byl na hromosvody podívat v r.1997.
uspokojivou odpoved by jste mel najit v norme CSN 33-1500 ed.2 lhuty pro pravidelne revize se menily
Quote from: Patrik Augustin on 01.12.2008, 06:19
uspokojivou odpoved by jste mel najit v norme CSN 33-1500 ed.2
:o to je nějaká horká novinka ? ;D
TO miraj : jestliže není váš dům postaven z hořlavých materiálů, je ve vašem případě lhůta 5 let.
Dle ČSN 33 1500/Z3, Příloha 2.
omluva samozrejme to ed.2 tam byt nema. Myslim na neco jinyho nez pisu ed.2 je u 6-61. ::)
Pro nové LPS řeší revize ČSN EN 62305-3 na str. 135 - 139.
nove reseni je podle 62305 ale tady se bude revidovat podle 341390 pokud se nebude delat rekonstrukce v tom pripade samozrejme jiz podle 62305 :)
ČSN 33 1500 Z3 : VIZ TABULKA
c) Lhůty pravidelných revizí zařízení pro ochranu před účinky
atmosférické a statické elektřiny
Druh objektu Objekt podle povahy
zpracovávaných látek Revizní lhůty
v rocích
objekty s prostory
s prostředím
s nebezpečím výbuchu
nebo požáru,objekty
konstruované ze
stavebních hmot stupně
hořlavosti C1,C2,C3 BE2,BE33),CA2 2 ROKY
ostatní všechny,kromě BE2,BE3,CA2 5 ROKŮ
1) Pokud se na instalaci v určitém prostoru nebo objektu vztahuje podle uvedené tabulky (na základě různých hledisek) více než jedna revizní lhůta, bere se z nich lhůta nejkratší.
nové stavby : ČSN EN 62305-3 na str. 135 - 139