Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Elektromateriál - diskuse o materiálech a jejich použití => Topic started by: Jaroslav Horáček on 01.12.2008, 19:10

Title: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
Post by: Jaroslav Horáček on 01.12.2008, 19:10
Potřebuji zřídit novou el. přípojku pro malou provozovnu, ve které uvažuji s  hl. jističem 3x20 A (2 zásuvkové okruhy (přímotop 3 kW + ruční nářadí), 1 světelný okruh).

Postačí deska 300x300mm?
Rozvodnice s jističí okruhů bude vzdálena cca 25m od elektroměrové skříně.
Title: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
Post by: Pavel Horský on 01.12.2008, 19:24
A to jako provozovnu s čím? Pozor na určení vlivů, které určí doporučené krytí IP. Pak třeba zjistíte, že deska v žádném případě.
Jinak pro dvojsazbový elektroměr desku 45/45 dvojkříž.
Title: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
Post by: Jaroslav Horáček on 01.12.2008, 19:42
Špatně jsem se vyjádřil. Oceloplechová elektroměrová skříň (krytí IP65)  bude umístěna na vnějším plášti budovy pod "nástřešákem" s "fejfarkou". Jde mi o to, že nevím, zda kromě elměru a hl. jističe tam musí být ještě nějaká krabice pro přepínání sazeb. A musí být oddělená "fejfarka"? Nemohly by tavné pojistky v tomto případě být přímo v elektroměrové skříni?
Title: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
Post by: Jan Franěk on 01.12.2008, 22:27
Protože nevíme pod kterého distributora patříte, tak vám nedokážem dát přesné rozměry elměr. skříně.
Najděte si to v připojovacích podmínkách Vašeho distributora. Třeba ČEZ potřebuje dva kříže. Pro elektroměr jeden a pro příjímač sazby (HDO) . PRE zase montuje HDO přímo s elektroměrem. To chce více prostoru pro větší elektroměr, ale absenci druhého zařízení.
A ty pojistky vám zcela jistě nedovolí dát k elektroměru.

http://www.cezdistribuce.cz/edee/content/file-other/distribuce/technicke_informace/KPP_final_CD_070301.pdf

PRE
                                                                           rozměry v mm
              Přístroj
                                                                       šířka *    výška *   hloubka
Elektroměr jednofázový (i vícetarifní)                    180        300        160
Elektroměr třífázový (i vícetarifní)                         200        400        160
Přijímač HDO (samostatně montovaný)                 200        300        160
Pozn. *: V případě, že bude v elektroměrové rozvodnici osazen pouze jeden přístroj, je nutné
rozměry (šířku a výšku) z uvedené tabulky zvětšit o 50 mm.
Title: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
Post by: Pavel Zdeněk on 02.12.2008, 10:23
Navíc je možné umístit elektroměry jen do schválených typizovaných elektroměrových rozvaděčů. Potřebujete rozvaděř pro jeden elektroměr a jeden sazbový přijímač - tedy skříň pro jednochuché dvousazbové měření.
Title: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
Post by: Pavel Horský on 02.12.2008, 11:45
Quote from: Pavel Zdeněk on 02.12.2008, 10:23
Navíc je možné umístit elektroměry jen do schválených typizovaných elektroměrových rozvaděčů. Potřebujete rozvaděř pro jeden elektroměr a jeden sazbový přijímač - tedy skříň pro jednochuché dvousazbové měření.


......ale je to přesně tak, jak píše kolega Franěk. Záleží na tom, pod jakou energetiku spadáte.
Title: Re: Jak velkou desku potřebuji pro dvousazbový elektroměr s hl. jist. 3x20A?
Post by: Jaroslav Kořínek on 06.12.2008, 11:31
 :D  doporučuji připojovací podmínky : www.cezdistribuce.cz , osobní jednání s energetikou.
Osobně dávám přednost skříním typu PER1 , PER II - (jsou  V    JEČNÉ, nebo  vjčné)  (helpsmajl) (jupi)