Diskuse2 Elektrika.cz

Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici => Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ... => Topic started by: Prema on 04.12.2008, 09:30

Title: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: Prema on 04.12.2008, 09:30
Mohu na elektroměrovou desku, s povinným  vybavením navíc umístit ještě zásuvku 400V/32A?

Jedná se o provizorní staveništní rozvod.
Zásuvka by byla samozřejmě za elektroměrem.
Na zásuvku by se připojoval přenosný rozvaděč.
Title: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: Kamil Novák on 04.12.2008, 09:48
Jestliže se jedná o oficiální měřící místo (nikoli o podružné měření), tak NE.  (no)

IMHO : Jestliže jde o zařízení staveniště, tak by vám tam navíc chyběl ještě proudový chránič. Viz ČSN 33 2000-7-704 ed.2.
Title: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: Prema on 04.12.2008, 10:18
Jestli tomu dobře rozumím, musí být umístěna mimo elektroměrovou desku.
Je to stará budova před rekonstrukcí a stará elektroinstalace je vytrhaná.

Na budově je pouze hlavní domovní skříň s pojistkami.
Bude se to určitě považovat za hlavní měření.
Title: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: Jan Franěk on 04.12.2008, 13:20
Samozřejmě.
Všechny vývody do 32A za chránič.

Title: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: František Šohajda on 04.12.2008, 16:06
Pokud je  tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....jinak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... (norm)
zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....pokud ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....jinak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......xxxxx............xxx.........FI 30mA. :)
Title: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: Pavel Horský on 04.12.2008, 17:27
Quote from: František Šohajda on 04.12.2008, 16:06
Pokud je  tam zásuvka tak chránič....jak píší kolegové....jinak napojit bez zásuvky "natvrdo" a nemusí být chránič když je na rozvaděči pro staveniště.... (norm)
zásuvku může kdokoli vytáhnout a zapojit tam něco jiného a může být velký průser....pokud ten rozvaděč bude natrvalo zapojen tak tam nic nezapojí....jinak v normě je jednoznačně napsáno každá zásuvka......xxxxx............xxx.........FI 30mA. :)


Tazatel Prema ale neuváděl, že by chtěl odběrné místo napojit ze zásuvky. Naopak, ptal se, jestli může být na desce s měřením umístěna zásuvka k použití na stavbě.
Na to zcela jasně odpověděl kolega Novák.
Title: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: Hynek Čermák on 04.12.2008, 20:18
To p. Šohajda
Pokud bude rozvaděč natrvrdo tak tam asi za dva dny nebude vůbec protože ho někdo scizí. Stavební firmě pro kterou občas dělám revize se to už několikrát přihodilo. >:(
Title: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: Jaroslav Kořínek on 06.12.2008, 11:01
 (norm) Ne! viz Připojovací podmíky energetiky www.cezdistribuce. cz  změna k 1.3.2007
dále doporučuji mrknou se na Provizorní zařízení  33 2000-7-706, atd...
 
Title: Re: Mohu na elektroměrovou desku umístit ještě zásuvku 400V/32A?
Post by: Miloslav Dunda on 17.01.2009, 23:04
Ne nesmíte. Na elektroměrové desce může být pouze elektromě, jistič před elektroměrem, nulový můstek a FM relé. Tedy pouze zařízení potřebné k měření spotřeby elektrické energie. Viz příspěvek přede mnou.