V normě ČSN 332130 jsem se dočetl,
že při instalaci v omítce,
příMr. v kabelech je možno použít i pro zásuvkové obvody (16A) CYKY(LO) 3Cx1,5mm.
Já měl pořád nějak zafixované,
že "světelné" - 1.5mm a "zásuvkové" 2,5mm.
V normě se píše,
že 2,5mm se dává do lišt a trubek a v omítce teprve až od 10kW.
Takže kde je teda pravda?
PS: ptám se proto,že s 1,5-kou se přece jen líp dělá ::)
Pokud máte na mysli tab.6, tak ta 1,5 Cu do 10 kW je zmíněna jen u 3f sporáku.
Vy mluvíte o 1f zásuvkovém obvodu. Zda pro tyto obvody 1,5 či 2,5 mm2 se probíralo v jiných diskusích.
>:( :D ;D >:D po čertech komlipkovaná otázka. Každé elektrické zařízení musí mít projekt! V projektu je už jen a pouze na projektantovi jak se s tím vypořádá. Z praxe - do cca 30 metrů délky se zatížením 10A kabel CYKY 1,5 mm , nemám důvot mít jiný názor a pokládky vyhoví jak do omítky tak lišt.
Tam kde potřebuji P=3650VA kabelem 3 x 2,5 mm CYKY do vzdáleností cca 60-80metrů s přístupem lajcké veřejnosti v obvodu zapojen chránič 0,03A.
ČSN 332130 - vnitřní rozvod, při podrobnějším studiu a dohledáním dalších odkazů vám bude vše jasné, toliko jen velice stručně.
Jaký průřez vodičů
Toto není otázka ale věta oznamovací.
Opakované téma. Uzamykám.