V Byte je prívod od rozvádzača do krabice so svorkovnicou určenej len na osvetlenie izby káblom 3C. Odtiaľ idú dva káble 3C k dvom svietidlám. To je ok. Problém je ten, že od krabice so svorkovnicou ide k dvojitému vypínaču svetiel kábel 3C (asi 1 meter, ale je nevyberateľne zamurovaní v omietke) a správne mal by isť kábel 3A.
Čo sa s tým dá spraviť? Preznačiť konce vodičov páskou - bužírkou alebo vybúrať? Pripadne, ktorý predpis sa poruší ak sa konce vodičov na oboch stranách preznačia páskou?
Nečekejte kladnou odpověď. Prostě přeznačovat žlutozelený a modrý vodič na fázový se podle norem nesmí!
V tomto konkrétním případě bych asi nesekal?
Musíte si poradit sám!
Položím vám otázku.
Co je lepší - použít žlutozelený vodič jako fázi, nebo provést přeznačení tak, že to nelze poznat?
P. Beláň má pravdu, jde to, bez pásky a bužírky, uz jsem se s tim setkal nekolikrát, montér si poradil. Bude vam v tom prekážet ITI nebo jiny organ? Kdyz jo, tak sekejte.
K.
za odpoved. Nedovolil by som si na zelenozlty alebo modry dat fazu. Rozmyslal som nad moznostou 1) vyburat a natiahnut novy vodic 2) preznacit na oboch koncoch tak, ze sa to nezpozna = nemoze dojst k omylu pri otvoreni vypinaca alebo krabice zo svorkovnicou.
Dobře, téměř nesmazatelně, kryje černý popisovač na CD
" Kdyz tahate ke spinaci na prepinani z rozvodnice 3A (tribarevnej), kterou barvu nechavate pred vypinacem ? "
Já hnědou
Přiznám se, že jsem si taky "jednou, kdysi dávno" pomohl černou a hnědou izolací, staženou z drátu stejného průřezu ... Ale to se nesmí!!
To Vosmik:
"Kdyz tahate ke spinaci na prepinani z rozvodnice 3A (tribarevnej), kterou barvu nechavate pred vypinacem ?"
Tato otázka se mi líbí :-), dovolil jsem si upravit na 2A a položit ji v samostatně v rubrice "instalace".
Zařízení sice nevyhovuje, ale bezprostředně neohrožuje. Řešení je vypracovat místní provozní předpis, s kterým budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci, kteří se zařízením mohou přijít do styku a dále zařízení označit výstražnou samolepkou "Pozor! Barevné značení vodičů neodpovídá." Do doby rekonstrukce lze takto provozovat.
Co se může stát, když přeznačím žlutozelený vodič trvanlivě (!) na hnědou nebo černou? Nesmí se to proto, že se může stát, že někdo při rekonstrukci kabel zkrátí, uvidí žlutozelenou, použije jako PE a ona mu do toho poleze z druhé strany fáze! Takže bych považoval za lepší řešení upozornění na nesprávné barevné značení než "maskování".
Zelenožlutý vodič jistě přeznačit lze, ale nesmí se to :-)
Otázkou je, co s tím, když už je kabel uložen pod hotovou omítkou. Samozřejmě, někteří RT budou vyžadovat vysekání, ale přiznávám, že já tedy takový "drsoň" nejsem. Rozhodně to není v pořádku, ale přímo to bezpečnost neohrožuje. Pokud je přeznačení jednoznačné a trvanlivé, dá se to podle mě vyjímečně tolerovat. Rozhodně by to ovšem nemělo být pravidlem.
Pokud se někdy později bude s takovouto elektroinstalací něco provádět, je podle mě lepší, když je vidět, že vodič přeznačený, než když je to nějak maskované.
Případní oponenti nechť si sáhnou do svědomí (vodu kázat, víno pít)...