Postačuje kabel cyky 3x1,5 s jističem 10A pro zapojení zásuvky, kde bude plazmová televize (asi 400W) a rekordér (asi 100W)?
Délka kabelu mezi jističem a zásuvkou však bude asi 16m.
Záleží na prostředí, ve kterém to vedení bude uloženo (venku zapojit do obvodu chránič!).
Ale 16m není žádná vydálenost.
Instalován bude v interiéru, pravděpodobně část v kanálku a část v plastové rouře. Takže pro tuto délku i zatížení bude vyhovovat?
Quote from: Vanek Libor on 15.12.2008, 22:13
Záleží na prostředí, ve kterém to vedení bude uloženo (venku zapojit do obvodu chránič!).
Proč zdůrazňujete že chránič
venku ?
Uvnitř se jíž na zásuvkové vývody nemusí osazovat ? ;)
Na 100% bude.
PS. ČSN 33 2000-4-41 ed2. (nedošlo mi to)
Mělo by to vyhovovat. Pokud použijete ten 10B jistič, tak se nemusíte bát. 16m není velká délka . V podstatě je potřeba brát v potaz jen uložení. (způsob uložení a souběhy vedení). Ale u bytu nebo běžného RD bych se nebál.
A ten chránič je jasnej (funny)
Quote from: Jan Koulač on 15.12.2008, 21:47
Poprosil bych o radu, zda postačuje kabel cyky 3x1,5 s jističem 10A pro zapojení zásuvky, kde bude plazmová televize (asi 400w) a rekordér (asi 100w), délka kabelu mezi jističem a zásuvkou však bude asi 16m.*************** Děkuji za odpověď
16m bude stacit jako nic,pokud to nepovede nekde pres kus termoizolace,tak to natahnete klidne aji na 50m...
A jste si tím jist? Myslím těch 50m. To já bych tedy nebyl.
Quote from: Jan Franěk on 15.12.2008, 23:21
A jste si tím jist? Myslím těch 50m. To já bych tedy nebyl.
... tak 1.5mm2 unese zhruba 16A
volt drop je 29(mV/A/m)
jestli se nepletu maximum volt drop je na okruhy(ne na svet.okruhy) 11.5V
takze pouzijemeli 1.5mm2 kabel,prikon 0.5KW ve 16 metrech
pouzil jsem 29(mV) X 2.17(500W/230V) X 16 (delka vedeni) vydeleno 1000 = 1.007volts
Vypocet maxima co muzu vest je tedy 11.5V X 16 / 1.007 = 182m...
..mozna je to blbe,ale myslim,ze to je spravne,samozrejme je treba prihlednout na mnoha okolnosti,kde kabel povedu ap.
pro kabel CYKY 3x1,5mm2 pri ulozeni B1 vychazi nejakych 172m pri max ubytku 4%
Quote from: Jan Koulač on 15.12.2008, 21:47
Poprosil bych o radu, zda postačuje kabel cyky 3x1,5 s jističem 10A pro zapojení zásuvky, kde bude plazmová televize (asi 400w) a rekordér (asi 100w), délka kabelu mezi jističem a zásuvkou však bude asi 16m.*************** Děkuji za odpověď
A akú mate istotu, že tam budú zapojené vždy iba tieto dva spotrebiče? Čo ak v budúcnosti budete potrebovať zapojiť do tejto zásuvky nejaký výkonnejší spotrebič?
To: Patrik Augustin
172m?
A jste si tím opravdu jist? Počítal jste zátěž 10A podle jističe, nebo jen odpor kabelu?
Quote from: Jan Franěk on 16.12.2008, 22:35
To: Patrik Augustin
172m?
A jste si tím opravdu jist? Počítal jste zátěž 10A podle jističe, nebo jen odpor kabelu?
No, jak a co pocital pan Augustin by me taktez zajimalo, ale jiste je, ze 50m bude v klidu bez problemu.
pocital softik od NKT pri zatizeni mam dojem 0,5kW nesymetricky. Nezadaval jsem mezni hodnotu pro maximalni zatizeni 2300W pri 10A jistici. Predpokladal jsem maximalni zatizeni 0,5kW a od toho se odviji maximalni delka a prurez kabelu pri urcitem ulozeni. Jo pokud by jsme to meli pocitat na maximalni mozne zatizeni ktery je dany predrazenym jisticim prvkem tak se samozrejme dostaneme jinam.
Zatim jsem neobjevil nejaky prihodnejsi softik ktery by mi dovedl pspocitat takoveto veci mozna Sichr. ale ten soft od kabla mi plne vyhovuje dost casto musim resit ze mi volaj a ptaj se na prurez kabelu pri urcitem max zatizeni a toto je nejrychlejsi metoda. alespon pro me :)
Jasně. Pak si samozřejmě rozumíme.
Jen by to chtělo ještě při uvedení těchto hodnot upozornit na podmínky při kterých je to možné. Nechci vypadat jako nějaký ........... , ale známe pak ty konce , když někdo někde něco zaslechl a bral to jako zákon.
Pokud řeknu A musím i B. To berte jen jako radu. Vaše znalosti jsou na velmi vysoké úrovni a tak si ani nic jiného nedovolím o:-) :D
Jinak také používám SICHR. Ale pouze orientačně. Pokud je to hraniční stále nejvíce věřím papíru a tužce. Prostě starej pes ;D (i když to věkem asi nebude :D :D )