Jak se volí velikost pojistky v rozvaděči?
Vím-li, že hlavní jistič má velikost 25A.
Pojistky kde? V jakém rozvaděči?Před jističem, nebo za něm?
Jak na to máme odpovídat? Musíte vždy uvádět problém v co nejširších souvislostech, jinak to nemusí dopadnout vždy správně. (zle)
Omlouvám se,domovní rozvaděč pro rodinný domek,před hlavním jističem a elektroměrem
Volí se vždy o stupeň vyšší u nožových 32A, pojistek válcových 35 A, projekt to neřeší?? o:-)
Díky za rychlou odpověď! O tohle mi šlo,v dřívější normě bylo myslím minimálně o 2 stupně,ale údajně se to změnilo a nebyl jsem si jistý. Potřebuju to do školy,dělám elektroinstalaci domu a technickou zprávu v rámci semestrálky v CADu. Ještě jednou díky
Quote from: Zdenek Hejčl on 16.12.2008, 23:44
Volí se vždy o stupeň vyšší u nožových 32A, pojistek válcových 35 A, projekt to neřeší?? o:-)
Jen pro upřesnění - volí se
minimálně o stupeň vyšší...
TO pedros :
Takže si můžete navrhnout i silnější. ;)
Pokud je to v rozvaděči /jakýmkoliv/ tak jak píše kolega Novák minimálně o jeden stupeň vyšší v řadě........Pokud je to např. rodinný domek tak když je hlavní jistič 25A/B/3F tak v HDS je to min o jeden stupeň v řadě a rozvodné závody přímo ! doporučují o dva stupně vyšší v řadě...tj. 50A
Pro zajištění selektivity o dva stupně vyšší. Máte-li jistič pře elektroměrem 25A tak pojistka v přípojkové skříni by měla být 40A. (Třeba PN000/40AgG) Pokud je to pojistková skříň ještě se šroubujícíma pojistkama, tak 50A. (Musí to být ale pojistková skříň nejméně 63A. na starých rodinných domcích s vrchní přípojkou jsou dost často ještě přípojkové skříně (fejfarky) 3x25A, tam si bez výměny přípojkové skříně nevrznete.