Potřeboval bych mít v padesátce chráničce přívodní kabel ayky 4x16 a současně telefonní kabel, cca 40 m.
Je mi jasné, že by to tak být nemělo, myslím, že nejmenší vzdálenost při souběhu těchto kabelů je asi 0,1 m,
ale pokud by to tak bylo,
co se může fakticky stát,
rušení signálu?
Opakovaný dotaz. Před 14 dni se tu řešil přesně ten samý problém. Chce to jen hledat. Využijte prosím aut. vyhledávač.
Quote from: Michal Kolesa on 17.12.2008, 08:12
Ne !
V jedné chráničce nesmíte vést kabely různých napěťových hladin.
Pan Kolesa je po ránu ve velmi žertovné náladě, jinak si tu pitominu nedokážu vysvětlit. Pane Koleso, dle vás tedy nemohu táhnou spolu třífázový a jednofázový kabel? ;)
Pokud se termínem napěťová hladina rozumí mn, nn, vn, vvn... tak bych souhlasil s panem Kolesou.
Možná by to vyhledávací tlačítko mohlo být větší a více na očích.
Quote from: Petr Liskar on 17.12.2008, 09:28
Pan Kolesa je po ránu ve velmi žertovné náladě, jinak si tu pitominu nedokážu vysvětlit. Pane Koleso, dle vás tedy nemohu táhnou spolu třífázový a jednofázový kabel? ;)
Fáze třífázového kabelu má jiné napětí proti zemi než fáze jednofázového vedení?
Quote from: Vanek Libor on 17.12.2008, 14:16
Fáze třífázového kabelu má jiné napětí proti zemi než fáze jednofázového vedení?
Odkdy se telefon rozvádí po fázi jednofázového vedení? Přečtěte si původní dotaz.
Slovíčkaření, na to vás některé užije >:D Přitom jistě moc dobře víte co měl Mr. Kolesa na mysli.
Trochu rozvířím hladinu. ;)
Pokud někdo uloží do jedné trubky silový kabel AYKY, který splňuje podmínky dvojité izolace a je zkoušený napětím 4 kV, a přidá k tomuto kabelu jakýkoliv jiný vodič slaboproudu, nelze z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem tomuto způsobu uložení nic vytknout.
Jediná výtka může být z hlediska rušení. ??
Je to sice proti všeobecným zásadám, proti mé srsti (zle), ale ne proti normám. ::)
Quote from: Štefan Beláň on 17.12.2008, 21:29
Trochu rozvířím hladinu. ;).....
Je to sice proti všeobecným zásadám, proti mé srsti (zle), ale ne proti normám. ::)
Naopak, v totmo případě není pro nějaké víry moc místa.
Je to pravda.
A jestliže nejsou proti takovémuto způsobu uložení překážkou nějaké zvýšené nároky na EMC (což se dá eliminovat např stíněním), tak proč ne ?
Byl by problém, kdyby došlo k poškození chráničky - například překopnutí. Izolace obou kabelů by se porušila a než by zareagovalo jištění, do slaboproudé části by proniklo nebezpečné napětí. Povede-li každý kabel v samostatné chráničce, toto nebezpečí se minimalizuje. Také může dojít k poškození izolace kabelů při protahování. Třeba kus železa, omylem vtažený do chráničky spolu s kabelem, který se vzpřičil a prořízl izolaci aniž si toho někdo mohl všimnout. Za normálních okolností k takovému poškození dojít nemůže, ale ne vždy probíhá vše standardně.
EMC může natropit velké nepříjemnosti, nemusí jít jen o rušení. Stačí velký impulstní proud v silovém vodiči (zkrat) a elektronika, připojená ke sdělovacímu kabelu se poškodí tak, že sice funguje, ale nespolehlivě.
Takové možnosti uvažují spíše profesionálové, amatér obvykle zapojí a pokud mu to hned neshoří, je spokojen.
TO Jarovec: kdybych vám mohl dát bod, měl byste ho tam. Zastávám naprosto stejný názor.
Quote from: Pavel Horský on 18.12.2008, 07:30
TO Jarovec: kdybych vám mohl dát bod, měl byste ho tam. Zastávám naprosto stejný názor.
Já vám alespoň posílám video jak ženy plavou