Neznam presne vlastnosti techto latek, ve vseobecnosti ale plati, ze pro plyny lehci nez vzduch (vodik, zemni plyn) se cidlo montuje na strop v miste kde je dostatecne proudeni vzduchu ale ne pruvan a pro plyny tezsi nez vzduch (propan-buta, LPG) se cidlo montuje dole u zeme.
Toluen i Xylen mají relativní hustotu > 3, to znamená, že jsou těžší než vzduch. Čidla by se tedy měly montovat u podlahy.
Pane Fasulis, děkuji.
Při revizi jsem si nebyl zcela jistý, potvrdil jste moji domněnku. Detektor je umístěn pod stropem, tudíž špatně.
TO:Nyč - požadujte kvalifikované určení prostědí a vnějších vlivů, dále zařazení plynů jejich specifikace , projekt a další"zbytečosti".
Ono až to bouchne, stanovení prostředí revizním technikem pro tuto revizi vás možná zařadí mezi stejnooděnce.Věřte to vám nepřeju!