HYBRIDNÍ zóna => Oblast definic pojmů => Topic started by: Bary xx on 25.12.2008, 13:06

Title: Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
Post by: Bary xx on 25.12.2008, 13:06
Zajmalo by mě proč jsou proudové chrániče 25A a 40A když jističe se použivají 10A a 16A ?
I když zapojím víc větvi do jednoho chraniče tak se nemohu dopočitat.
2X zasuvky 16+16=32  
3X zasuvky 16+16+16=48

Takže víc jak dvě větve nezapojim a ještě zbude rezerva 8A ?

Jde mi čistě jen o to teoreticky zajma mě to.
Title: Re: Proudový chránič proč 25A a 40 A
Post by: Petr Doležal on 25.12.2008, 13:43
Musíte uvažovat taky se soudobostí a reálné zátěže.
Tři zásuvkové obvody v 1f bytě  nejsou žádnou výjimkou a když k tomu dáme jen jeden světelný obvod 10A, tak by dle vaší úvahy musel být před elměrem hlavní jistič 63A.
Title: Re: Proudový chránič proč 25A a 40 A
Post by: Bary xx on 25.12.2008, 13:55
Tak že by mohly být klidně 3 okruhy zasuvek na jednom chraniči.
Title: Re: Proudový chránič proč 25A a 40 A
Post by: Kamil Novák on 25.12.2008, 17:23
Určující ve vašem případě je, jaké máte jištění před chráničem.
Title: Re: Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
Post by: Jiří Schwarz on 25.12.2008, 21:37
Přesně jak píše kolaga Novák
Navíc někteří výrobci (např. OEZ) uznávají charakteristiky jističe, kdy jističem může téci proud až o 40% vyšší teoreticky až hodinu a tak doporučují proud chránič s maximálním proudem o stupeň vyšším, než je jmenovitý proud jističe.

Title: Re: Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
Post by: Hynek Bureš on 26.12.2008, 12:29
...nebo použít kvalitní chrániče (renomovaných výrobců...), které jsou trvale přetížitelné o x% - právě proto, aby se při dimenzování nemuselo hledat v charakteristikách, tabulkách a nic počítat. Prostě In jističe = In chrániče a je nadimenzováno - a pak že je projektování věda  ;D.