Zajmalo by mě proč jsou proudové chrániče 25A a 40A když jističe se použivají 10A a 16A ?
I když zapojím víc větvi do jednoho chraniče tak se nemohu dopočitat.
2X zasuvky 16+16=32
3X zasuvky 16+16+16=48
Takže víc jak dvě větve nezapojim a ještě zbude rezerva 8A ?
Jde mi čistě jen o to teoreticky zajma mě to.
Musíte uvažovat taky se soudobostí a reálné zátěže.
Tři zásuvkové obvody v 1f bytě nejsou žádnou výjimkou a když k tomu dáme jen jeden světelný obvod 10A, tak by dle vaší úvahy musel být před elměrem hlavní jistič 63A.
Tak že by mohly být klidně 3 okruhy zasuvek na jednom chraniči.
Určující ve vašem případě je, jaké máte jištění před chráničem.
Přesně jak píše kolaga Novák
Navíc někteří výrobci (např. OEZ) uznávají charakteristiky jističe, kdy jističem může téci proud až o 40% vyšší teoreticky až hodinu a tak doporučují proud chránič s maximálním proudem o stupeň vyšším, než je jmenovitý proud jističe.
...nebo použít kvalitní chrániče (renomovaných výrobců...), které jsou trvale přetížitelné o x% - právě proto, aby se při dimenzování nemuselo hledat v charakteristikách, tabulkách a nic počítat. Prostě In jističe = In chrániče a je nadimenzováno - a pak že je projektování věda ;D.