Jaký je skutečný proud při kterém vypne jistič 16A s charakteristikou B?
Dokumentace uvádí vypínací prod 3-5 x In. Znamená to, že může přes jistič téct trvale klidně 32A (dvojnásobek In) a jistič nevypne, resp. vypne až při 48-80A tedy 3-5-ti násobek podle toho jak to výrobce trefil?
Připadá mi to divné, pokud se nepletu tak pro vodič 2,5mm2 se předepisuje 16A jistič a vodič samotný snese asi 27A. Při tomto proudu však 16A jistič nevypne nebo ano?
Ještě jedna otázka.. na jističích v naší domácnosti je uvedeno V což je asi charakteristika, dnešní jističe však mají B,C,D,.. čím jističe V nahradit?
Omluvám se pokud tohle již bylo diskutováno, nic podobného jsem nenašel..
Při 5ti násobku jm. proudu vypne (tedy char. B) v požadovaný , to je bezpečný čas.
To znamená, že vydrží třeba 25A ale jen než vypne přehřátím. Může to být třeba 10-20 vteřin. Při 20 A to může být I několik minut. Záleží na několika okolnostech.
Trvale by měl snést těch 16A.
B- 5násobek
C- 10násobek
D- 20násobek
to znamená, že 16A jistič v B char. vypne v bezpečný čas, pokud hodnota zkratového proudu dosáhne 80A.
Některé stroje (třeba motory nebo trafa ) Májí náběhový proud vyšší a proto se musí použít pomalejší charakteristika C nebo i D (Dčku se většinou říká slengově motorová)
Jenom doplním kolegu Fraňka.
Ještě se k těm charakteristikám přidává smluvený nevypínací a vypínací čas, a dále teplota okolí jednotlivých jističů. ;)
Jističe s charakteristikou B, C i D mají naprosto stejné trvalé přetížení, a to 112% jmenovité hodnoty. Například jistič 10A s charakteristikou B, C i D, může trvale přenášet 11,2A. :)
Quote from: Miroslav Bochníček on 27.12.2008, 22:24
Ještě jedna otázka.. na jističích v naší domácnosti je uvedeno V což je asi charakteristika, dnešní jističe však mají B,C,D,.. čím jističe V nahradit?
To vypadá, že jste to špatně přečetl. Namísto V by tam mělo být U, což je starší označení charakteristiky nadproudové spouště jističe pro vedení.
P.S po Schwarz: Máte pravdu, v katalogu je U deklarována jako jistič vedení, avšak křivka v oblasti zkratů je posunuta jako u nového C.
Pokud pisatel původního dotazu tím písmenem V myslel označení ITV, IJV, pak to odpovídá charakteristice B, u jističů IJM a ITM jde o charakteristiku C (zpožděné, dá se to pamatovat podle M-jako motor)
U starších jističů se ještě setkáme s označení, L (Leitung - vedení), mělo by odpovídat charateristice B a U (asi Umschalteng - zařízení), to by mělo být srovnatelné s charakteristikou C.
Jinak ten zmiňovaný "násobek" jmenovitého proudu je hodnota, při které dojde k vypnutí ochrany před zkratem v požadovaném čase. Zjednodušeně pro obvody 230V AC je to 0,4 vteřiny.
:-X je to jak píše kolega Beláň - 112% , kontrolu : můžete použít nainstalováním programu SICHR a tam naleznete i charakteristiky. (bigbb)
Myslím, že se to celkem shoduje s tím co jsem předpokládal, jen u té tepelné pojistky jsem si myslel že reaguje mnohem pomaleji a neochrání vedení dostatečně. Mimochodem program SICHR je výborný co se týká charakteristik jističů a odečítání hodnot z grafů a tam jsou ty vypínací časy dobře zjistitelné... (určitě to budou jen přibližné hodnoty a trochu se liší podle výrobce ale i tak je to doatčující vysvětlení)
Co se týká těch jističů, teď nemohu oveřit jestli jsem se špatně nepodíval, ale pokud si dobře vpomínám, jsou to bakelitové jističe s malým štítkem na kterém bylo písmeno V v kolečku, takže dle vašeho vysvětlení asi IJV a jako náhradu použiju B...