V práci máme vedle sebe několik strojů (asi 20) v pěti řadách, nad
každým strojem jsou zářivkové tělesa, které jsou propojeny a ovládány z
jednoho místa tak, že se vždy zapne celá řada.
Chtěl bych v rámci úspor namontovat na každé těleso šňůrový vypínač na
dvojlince který by visel dolů a mohlo by se tím pádem vypínat každé
těleso zvlášť, aby se nemuselo svítit u strojů, které nejsou právě v
provozu.
Poruším nějakou normu?
Možná ano, možná ne
Pokud se jedná o osvětlení sloužící k celkovému osvětlení prostoru haly, podstupujete zbytečné riziko v případě úrazu - byla tam tma, tak jsem zakopl a tím vysvětluji zlomeninu....(soupis končetin)
V projektu vypínače nejsou, výpočet osvětlení přiložený k projektu počítá s kompletním osvětlením.
Záleží na vás, ale zkuste se nad tím zamyslet i z jiného úhlu pohledu než kWh/Kč
Pavel R
Pane KOUDELKO, pokud PROJEKTANT navrhl způsob osvětlení tak, aby svítila celá řada svítidel, měl k tomu asi svůj důvod (požadavek investora)vše bylo zapracováno do projektu a podle mne to má své opodstatnění. Třeba bezpečné nasvícení cesty a tak dál. Myslím, že bezpečnost a zdraví je přednější něž spotřeba energie. To raději dál neřešme, prostě pokud chcete změnu řešte jí s majitelem projektantem bezpečnostním technikem....
Hlavní osvětlení by mělo být rozsvěcováno naráz, u jednotlivých strojů může být navíc místní osvětlení, ovládané samostatně. U těch šňůrových spínačů dejte pozor, aby splňovaly požadavky na krytí el. přístrojů v prostoru, tyto spínače mají obvykle pouze IP20, což nemusí stačit.
Určitě by všechny tyto věci měl řešit projekt...
To: Koudelka
Ještě bych dodal k podmínkám uvedených v příspěvcích předcházejících kolegů. Je nutno dodržet, aby poměr místního osvětlení pracoviště a celkového rovnoměrného osvětlení provozu nebyl větší než asi 3 : 1, tzn., aby se pracovnící s osvětleného pracoviště nedívali do "tmy".
Nemůžu odolat, abych pro zpestření dané diskuse neuvedl obrázek prodlužováku zhotoveného z kabelu CYKYL se šňůrovým vypínačem.
Snad to bude vidět.
Chyba v tomto prípade nastala už pri riešení koncepcie osvetlenia, keď je riešené zapnutím všetkých svietidiel haly. Hala by sa mala rozdeliť min. na 2 okruhy, na hlavné a pomocné (postačuje pri upratovaní a pod.). Rozhodne keď by sa mali zapínať miestne svietidlá len pri každom stroji, tak by nebola dodržaná intenzita osvetlenia, kde sa ráta aj s príspevkami susedných svietidiel. Ďalej keď sa jedná o stroje točivé, tak je potrebné dať pozor na stroposkopický efekt, ku ktorému pri osvetlením s jedným svietidlom nad strojom môže dôjsť.
To: pan Koudelka Pavel.
Vážený pane,
celkové ovětlení je /mělo by být/ navrženo s ohledem k provozním podmínkám a potřebám.
Píšete, že se ovládá celá řada. V praxi se u točivých strojů provádí celkové osvětlení a to odpovídá práci a pohybu v okolí těchto strojů. Potom je provedeno dosvícení například pro jemnější práci.
U točivých strojů kde se používá zářivek anebo výbojek hrozí nebezpečí stroboskopického jevu /tím že tyto světelné zdroje blikají dojde k tomu, že pokud otáčky stroje docílí rychlosti blikání, tak se nám jeví stroj jako by se netočil/ a proto se tyto světla pravidelně rozdělí v zapojení na jednotlivé fáze.Případně se dosvítí žárovkovými svítidly.
To je jedno nebezpečí a druhé spočívá v tom, že když osvětlíte pouze stroj tak vznikají velké rozdíly v osvětleném a neosvětleném prostoru. To znamená, že člověk který odchází od stroje je oslepen a vchází do tmy kde si v lepším případě rozbije hubu. Rozhodně bych vám doporučil toto projednat s nějakým projektantem, který je schopen navrhnout levnější osvětlení.