Post by: jungbauer on 01.01.2009, 17:05
Jakým způsobem zapojit třífázový motor,
aby po výpadku a opětném naskočení elektrické energie se nerozběhl?
Title: Re: Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
Post by: Štefan Beláň on 01.01.2009, 18:02
Standardně se spínání provádí pomocí stykače a tlačítek.
Title: Re: Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
Post by: Lubomír Jindra on 01.01.2009, 18:20
OEZ vyrábí podpěťovou spoušť, která se doplní do motorového spouštěče a v případě výpadku napětí spouštěč vypne, takže se pak musí znovu zapnout ručně.

http://www.oez.cz/catalog.asp?thema=4657&category=741&item=30829
Title: Re: Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
Post by: Michal Slabý on 02.01.2009, 11:47
Těch možností je víc. Záleží na způsobu motáže, místě v rozvaděči, nebo na jiném místě stroje, velikosti, ceně....
Dodatečná montáž čehokoli je zásahem do konstrukce a rozporem s dokumentací. Jestli to nemáte pro svoji osobní potřebu, tak docela problém. Tady opravdu záleží na specifice každého stroje.
Title: Re: Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
Post by: Josef Drda on 02.01.2009, 12:20
Základní  zapojení proti samovolnému spuštění el.motoru po výpadku el.energie.
Title: Re: Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
Post by: Daniel Reiský on 02.01.2009, 20:06
Quote from: Josef Drda on 02.01.2009, 12:20
V jednoduchosti je síla.  (dance)
Title: Re: Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
Post by: Milan Karvánek on 02.01.2009, 21:26
Quote from: Daniel Reiský on 02.01.2009, 20:06
V jednoduchosti je síla!


Aby neé, když tohle (ovládání stykače pomocí dvojtlačítka) se učí ve 2 ročníku každý elektrikářský učeň!
Title: Re: Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
Post by: Tom Svoboda on 08.01.2009, 23:54
Mám starou cirkulárku, motor má na štítku:
kW [3,6]  ["ležatá osmička"] MIN  [930] T
V [380] "Y" [8] A  [50] c/s
V [220] "D"  [13,8] A
a potřebuju vyměnit přívod kabelem se starou "plochou" zástrčkou  za současný pětikolík a kdyby to bylo možné, rád bych při té příležitosti nainstaloval nějakou ochranu proti znovuspuštění. Chci se zeptat, zda nemůžete poradit, kde se dá koupit vhodná (a případně jaká) taková ta krabice s vypínačem, jaká se dnes dává třeba na nové stavební míchačky, (která, myslím, takovou ochranu nějak řěší). (pro váš klid - instaloval bych rukama některého odborníka ;) ). díky moc za radu
Budete-li mi moci vysvětlit, co znamená " ["ležatá osmička"] MIN" a " [930] T ", byl bych taky vděčný
Title: Re: Jak zapojit motor aby se po výpadku energie sám opět nerozběhl?
Post by: Václav 3 on 09.01.2009, 04:20
Ležatá osmička znamená nekonečno a  v tomto případě nekonečno minut, čili doba chodu bez omezení a 930 T je 930 obrátek/min.

Vámi zmiňované spínače na míchačku jsou jednofázové, pro váš třífázový motor nepoužitelné. Nejjednodušší je použít stykač a dvě tlačítka, namontovat vše do přístrojové skříně s IP 56 a doporučuji doplnit i nadproudovou ochranu. Kontaktujte některého místního elektrikáře, ten vám bude jistě schopen pomoci, na svépomocné řešení tohle už není.