Po rekonstrukci RD byla umístěna na vnější stranu objektu zásuvka 400 V (32A pětikolík),
zapojena přes proudový chránič.
Potud si myslím, že je to v pořádku.
V případě zapojení zařízení, kde se nulový vodič nepoužívá a používá se zástrčka čtyřkolík uvažuji o následné redukci:
čtyřžilový kabel,
na jedné straně čtyřkolík a na druhé pětikolík.
Nulový vodič pětikolíku nebude zapojen. Může to tak být?
Ano. Může. Nejdůležitější je ochrana a proto v každém případě zapojit PE. Pokud tam bude zapojeno zařízení co nepotřebuje N, tak je to v pořádku.Je to třeba příklad cirkulárky a podobně. Jestli ale začne padat chránič, tak máte problém. Zřejmě používá k provozu i N. Budete muset nechat upravit zařízení pro 5ti vodič. To ale nechte na odbornících. U většiny to ani nebývá tak velkým problémem.
J
en bych nedělal redukci, ale vyměnil na zařízení vydlici a zapojil ji bez toho N. Podobné redukce, i když se používají poměrně často, bývají zdrojem různých problémů.
Lepší by bylo vyměnit 4kolík na pohyblivém přívodu vašeho zařízení za 5kolík. Pak nebudete potřebovat "redukci".
Pokud toto zařízení není vaše, "redukce" pomůže.
2Franěk: Zařízení TN-C s pohyblivým přívodem neznám. Pokud bude padat FI, je to 99% poruchou.
Ještě by chtělo dodat, že v případě výroby redukce je třeba dodržet shodnou proudovou zatižitelnost vidlice a zásuvky. Nelze dělat redukci 32-16A!
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.01.2009, 07:54
to Franěk: Zařízení TN-C s pohyblivým přívodem neznám. Pokud bude padat FI, je to 99% poruchou.
Na vsích bývá v provozu takových zařízení, kde se vodič PE za vidlicí používá jako N habaděj a jsou to obvykle svářečky, cirkulárky s ovládáním stykačem, který má cívku 230V a mnohdy také prodlužovačky, kde je na konci zásuvka 3F a 1F vedle sebe na prkénku. A dost těžko se majitelům vysvětluje, že je to velice nebezpečné a že s novou instalací domu tohle fungovat nebude...
Quote from: Václav 3 on 06.01.2009, 08:13
Na vsích bývá v provozu takových zařízení, kde se vodič PE za vidlicí používá jako N habaděj a jsou to obvykle svářečky, cirkulárky s ovládáním stykačem, který má cívku 230V a mnohdy také prodlužovačky, kde je na konci zásuvka 3F a 1F vedle sebe na prkénku. A dost těžko se majitelům vysvětluje, že je to velice nebezpečné a že s novou instalací domu tohle fungovat nebude...
To já vím. Alespoň si to pár "vesničanů" dá do pořádku.
To Švejkovský :
Možná se budete divit co jich mezi lidma najdete. Třeba cirkulárka spouštěná vačkovým vypínačem, popřípadě přepínačem hvězda/trojůhelník je v pořádku. Tam se bez N obejdete. Na vesnicích ale často narazíte i na spínání stykačema a tam už nastávají problémy.
Ještě mě napadá nedávno zde probíraná štípačka na dřevo.
Uvědomte si, že je ještě mnoho starých instalací a tam prostě TN-C ještě slouží a lidé si spoustu věcí postavili a používají je pořád. Opravdu nenajdu třeba u nás ve vsi mnoho TN-S . Teď se začínající výstavbou a postupujícímy rekonstrukcemi se poměr možná brzo obrátí. Jako vesnický elektrikář bych vám mohl vyprávět s čím se setkávám během pracovních návštěv po okolí.
Přijeď te se podívat a já vám jich ukážu u každého domu celou hromadu.
Byl jsem pomalejší ;D
A jen na vysvětlenou. Neobhajuji tento stav, ale jen konstatuji skutečnost věci. Jako jejich soused nemohu hned všechno zakázat a ustřihat vydlice. Jen pomalu lidi chápou, že je to v jejich vlastním zájmu s tím něco udělat. Nové věci samozřejmě neokecaj a dělám je tak jak mají být. Ale na opravách vyřadím to co je opravdu hrůza a ostatní alespoň dám dopořádku tak, aby to bylo co nejméně nebezpečné. Když to neudělám já, tak to udělá nikdo jinej a třeba to nebude ani elektrikář (vždyt zde si každej zapojuje v hospodě sám né) a to nechtějte vidět co kolikrát objevím za zvěrstva.
Opravdu těžko se vysvětluje někomu, že je to špatně, když to zařízení má po otci a používá ho už 15 let a nic se mu nestalo. o:-) Na sedláky neplatí žádný argument ani norma a osvěta končí, když zjistí kolik by to stálo nakoupit nové vydlice a zásuvky, popřípadě uprava instalace.
JInak řešení jsem napsal už v mé první odpovědi.
Quote from: Jan Franěk on 06.01.2009, 09:01Neobhajuji tento stav, ale jen konstatuji skutečnost věci. Jako jejich soused nemohu hned všechno zakázat a ustřihat vidlice. Jen pomalu lidi chápou, že je to v jejich vlastním zájmu s tím něco udělat.
Opravdu těžko se vysvětluje někomu, že je to špatně, když to zařízení má po otci a používá ho už 15 let a nic se mu nestalo. o:-) Na sedláky neplatí žádný argument ani norma a osvěta končí, když zjistí kolik by to stálo nakoupit nové vidlice a zásuvky, popřípadě úprava instalace.
Ano, přesně takhle to je a nedá se to vyřešit najednou nejen kvůli ceně a rozsahu prací, ale hlavně kvůli způsobu myšlení majitelů. Zařízení nejsou jen po otci, ale také po dědečkovi a hrdý majitel rozvodů provedených mastnými kabely s hliníkovými jádry a oválnými zásuvkami 25A ve dřevěné stodole na začátku 50.let minulého století má 10 nelogických, ale z jeho hlavy nevyvratitelných důvodů proč to tak nechat ještě alespoň 20 dalších let.
Také samozřejmě neobhajuji tento stav a plně souhlasím s kolegou Fraňkem. V tomto okamžiku je nutné odstranit nejhorší závady a místa možného vzniku potíží a majitele připravit na nutnost blízké rekonstrukce, což představuje mnohdy velkou dávku trpělivosti a diplomacie.
P.S. Jednoduše řečeno - šedá a strohá je řeč zákona, strom života je zelený.