Jak vyhrivat svod v delce cca 3,5bm?
Mam z kotle vyvedeny kondenzat v patre skrz zed primo do venkovniho svodu a kondenzat nyni zamrznul.
Kondenzat nemuzu vest jinam jinudy a chytam ho nyni do kyble.
Je mozne do svodu zavet napriklad medeny drat a pres nejake trafo pustit treba 24V?
Poradi mi nekdo jak to udelat a co k tomu pouzit, nebo jinou variantu?
Rozhodně bych použil el. topný kabel co se sám reguluje (samolimitující) . Nepotřebujete k němu žádný termostat a nemusíte se bát jeho přehřátí. Prodává se v několika výkonech na metr , teplotách a od několika výrobců.
Dojděte si do nejbližšího velkoobchodu kde vám nabídnou ze sortimentu co mají ten nejvhodnější pro vás.
Pár odkazů
http://www.aeg-hc.cz/?page=aeg_kabely_okapy
http://www.fenixgroup.cz/pages/cs/produkty/ecofloor/odmrazovani-svodu-zlabu
Uz mazu do obchodu!
A co raději použít přečerpávací čerpadlo na odvod kondenzát viz. odkaz http://www.akoupelnyatopeni.cz/cerpadla-a-vodarny/precerpavace/wilo/precerpavac-wilo-drainlift-con-na-kondenzat (http://www.akoupelnyatopeni.cz/cerpadla-a-vodarny/precerpavace/wilo/precerpavac-wilo-drainlift-con-na-kondenzat).
V tomto případě si myslím, že by plně dostačovalo něco takového
http://eshop.v-system.cz/DetailPage.asp?DPG=22304
Samoregulační kabel bude v tomto případě myslím zbytečně drahý
Samoregulační kabel má výhodu v "odolnosti" při nevhodné montáži, nelze ho tepelně poškodit např. překřížením při ovíjení ohybů apod. Jen bych připomněl nutnost vypínání samoregulačního kabelu při teplotách nad 5-10°C nejlépe prostorovým venkovním termostatem, nebo v nejhorším případě ručním spínáním. Jinak zbytečně odebírá elektřinu i v létě.