Ak použijem v 3fázovom vedení hlavný istič 3x20A-typu C a potom každú fázu poistím ističom 1X16A-typu B je to správne?
(fázy sú určené na izbové zásuvky 230V. Použité spotrebiče budú mať výkon max 2000W na každú zásuvku. 4 zásuvky)
TO: Ambruš
Ano je to správě, :) ale nejsem si už jistý, zda je správné, že to zajímá právě vás. ??
Od toho jsou odborníci a ne laici. (norm)
A proč používáte jistič 3x20A C pro běžné zásuvky? :(
Quote from: František Šohajda on 10.01.2009, 10:01
A proč používáte jistič 3x20A C pro běžné zásuvky? :(
Pan Ambruš píše
"hlavný istič 3x20A-typu C a potom každú fázu poistím ističom 1X16A-typu B", takže to má správně: jištění 16A na zásuvky. Další věcí je ovšem průřez vodičů, ale k tomu otázka nesměřovala. A o projektu nemluvě :)
To:Aleš Dobrovolný
Já tomu rozumím co píše pan Ambruš, "jak použiji jistič 20A/C......."...jistič C se používá v domácnosti výjimečně!! ten je zpravidla pro motory....pokud nemá motory tak je zbytečné jen používat pro běžné zásuvky 230V!!..."C" by asi projektant nepoužil....impedance a pod.....
Správné zapojení je!...jen jsem se ptal proč zrovna ten "C"....
Aha, omlouvám se, já jsem tomu porozuměl trošku jinak 8)
pokud vím tak rozvodné závody někdy C charakteristiku hlavního jističe povolí, v tomto případě to vidím jako "ekonomické" řešení (3f 25A jistič = 5x500 Kč navíc). Sice to je méně selektivní, ale na druhé straně to asi bude vyhovující. Sichr by napověděl. A kdyby ne, tak si pán doplatí 2500,- uzavře novou smlouvu s rozvodnými závody a elektrikář tam dá 3x25A B. Myslím, že rozvodné zavody proti nebudou.
Alespoň v Česku, co se týká měsíčních poplatků za instalovaný hlavní jistič není, tuším, mezi 16, 20A a 25 A žádný rozdíl. Když tak mě opravte.
Obávám se , že zrovna ekonomický důvod nebude tím správným argumentem pro distributora elektřiny k povolení charakteristiky C u hlavního jističe.
To povolí většinou jen u provozů se stroji s velkým rozběhovým proudem a to ještě velmi neradi.
Quote from: Jan Franěk on 10.01.2009, 21:08
Obávám se , že zrovna ekonomický důvod nebude tím správným argumentem pro distributora elektřiny k povolení charakteristiky C u hlavního jističe.
To povolí většinou jen u provozů se stroji s velkým rozběhovým proudem a to ještě velmi neradi.
No, ale zkusit to pán může? >:D