Lze tento vačkový vypínač použít jako hlavní vypínač rozvaděče?
Má 63A a jistič před ním by byl 32A/C.
Na štítku ma udany dvě kategorie AC3/AC23.
Za vypínačem budou smíšené spotřebiče (ruční nářadí, světla, asynchronní motor apod.)
Krásný výrobek. A výrobce uvádí v katalogovém listě jaké užití pro tento výrobek?
TO: Aleš39
Jaké máte důvody k pochybnosti o možném použití? ::)
Kategorie AC3 a AC23 je určena pro motory. Tyto vypínače se běžně používají jako hlavní vypínače strojů, tak proč by ne pro rozváděč jištěný jističem C/32A? ??
Pro Vámi nastíněné použití nevidím žádný problém. :)
http://www.moeller-cz.com/priruckazapojeni/norm038.html
http://www.moeller-cz.com/priruckazapojeni/norm039.html#wp1508442
Výrobce uvádí hlavní nebo nouzový.
Chtěl jsem si bejt jistej zda se mi totiž malej na ten proud.
Quote from: Aleš39 on 10.01.2009, 21:42
Výrobce uvádí hlavní nebo nouzový.
Chtěl jsem si bejt jistej zda se mi totiž malej na ten proud.
?? Malej jako jak? na vejšku nebo na tlušťku? nebo snad na dýlku? Čím vyspělejší výrobek tím bývá menší a přitom zvládá větší proudy. renomovaní výrobci mívají u silových kontaktů dokonale zvládnutou jejich technologii (materiál, zhášecí komůrky, sfouknutí obluku...)
vás může zajímat jedině tak údaj o proudu, napětí a katgorii užití napsaný v katalogu a pak to zkontrolovat s fyzickým popiskem přímo na přístroji.
Quote from: Aleš39 on 10.01.2009, 21:42
Výrobce uvádí hlavní nebo nouzový.
Chtěl jsem si bejt jistej zda se mi totiž malej na ten proud.
Je pravda že tak jednoduché to se jmenovitým proudem není. Velmi zhruba se lze držet několika zásad: charakter zátěže (indukční nebo odporový), jak často bude vypínač používán a zda bude vypínat při zátěži nebo zda bude sloužit pouze jako "odpojovač".
Takže například vypínač pro indukční odběry (motory...) permanentně používaný se z hlediska životnosti vyplatí předimenzovat. Je to dáno tím, že výrobci čelí velké konkurenci a zákazníci chtějí hodně muziky za málo peněz ;)