Můj dotaz se týká halogenových žárovek tzv.bodovek (230V) a regulace pomocí stmívače. Instaloval jsem 4x50W bodovky a stmívač (600W), který nezvládá regulaci, po cca 10 minutách žárovky začínají blikat (zhruba v polovině regulovaného rozsahu). To nechápu, když tento způsob provozu výrobce garantuje.
105, 112
1. zkontrolujte typ zátěže, jakou stmívač umí stmívat a porovnejte s použitým transformátorem, pokud tam je
2. výrobci uvádějí i minimální zátěž, je to zátěž, pod kterou byjste neměl jít, potom dochází k tomuto jevu. Stalo se nám to i u stmívačů, které měly minimum na 20 W a tento jev byl i při zátěži 35W. Stačilo přidat další žárovku a bylo po problému. Pokud by se jednalo o tento problém, vyberte stmívač o menším výkonu, nebo přidejte zátěž.
3. stmívač může být i vadný
P.S. O jaký jde typ stmívače?
Dík za info,celou akci s regulací halog.osvětlení jsem zákazníkovi rozmluvil,ale na doplnění byly to dva stmívače jeden "Kopp?" a druhý si nevybavuji.Každopádně si je zákazník pořídil sám bez konzultace tak se teď se situací nějak vypořádal?! nevím.Co jsem si schopen vybavit z technických informací tak oba byly na min.zátěž 40W a max.400W resp.600W, námi instalovaná zátěž byla 200W a po chvíli provozu došlo k tzv.blikání,stmívač se nijak zvlášť nehřál.Troufám si říct,že chyba byla na straně výrobku, ale nechci to tvrdit na 100%.Dokonce u stmívače do 600W se přepálila vestavěná pojistka.S pozdravem J.Lenc