Jaký použít typ hlavního zemniče pro RD a jaké parametry je nutné drát v úvahu?
Chtěl bych se zeptat pomocí jaké normy se řeší pospojení hlavního domovního zemniče s domovním hlavním rozvaděčem? A v jakých případech toto pospojení musí být provedeno.
Jedná se o starší RD kde byla před 10lety zrušeno odběrné místo a nyní se chce majitel opět připojit a řeší otázku zemnění (uložení a typ hlavního zemniče).
Předem děkuji Jiří Uzel
Vzhledem k obsáhlosti tématu, asi bude nejlepší pokud mne kontaktujete na tlf. 737 246 347
Při výstavbě nových domů se zřizují základové zemniče, tj, uložení páskoviny 35/3 na dno základu pod izolací. Pokud u starého domu nebudete již zasahovat do základu, je nejvhodnějším způsob provést uložení páskoviny 35/4mm kolem celého domu ve vzdálenosti cca 1-2m. Doporučuji zlepšit zemní odpor s přidáním několika tyčí. Pro zachování celistvosti a životnosti doporučuji vše svařovat, nejlépe svářečkou CO.
Z takto zhotoveného zemniče vyvedete jeden vývod FeZn 8mm na společnou ochranou přípojnici.
Vyvedl bych zemnění i v místech svodů hromosvodu. Předpokládám, že dům potřebuje rekonstrukci i hromosvodu.