Jaká má být hodnota centrálního proudového chrániče, když hlavní jistič je 20A?
Jedná se o 1f přípojku dřevěné chaty.
1. podle projektu.
2. Která hodnota vás zajímá, proměnné údaje u chrániče jsou minimálně 3,
- Jmenovitý proud kontaktů
- Jmenovitý reziduální proud
- Charakteristika
:-X myslím, že bych volil podle projektu, kde by asi byl uveden chránič: Moeller, 2p/ 25A / 0,03A
Centrální proudový chránič pro dřevostavbu bude 25A/300mA, teprve pro jednotlivé zásuvky použít chránič s hodnotou 30mA.
PANE KOLEGO, JDE O DŘEVOSTAVBU NIKOLI O ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, KDE BY TĚCH 300mA BYLO O.K.
Jinak si myslím že s ohledem na požární bezpečnost.....
No myslím že je opravdu velice vhodné jako hlavní PCH dát 300mA a dále na okruhy, koupelna, venkovní atd 30mA. Tedy nevím jak kdo ale já se učil že právě v dřevěných konstrukcích je doporučen 300mA právě z hlediska požárního.
No a já si zase myslím jó ;) že takový nevelký dřevěný domeček 1x20A vystačí standardně s jedním chráničem 30mA nebo v luxusnějším provedení se dvěma chrániči 30mA. Konstrukce více chráničů za sebou (300mA + xkrát 30mA) už je hóóódně velký kanón na vrabce :) a kdybych to prodával svému zákazníkovi, připadal bych si tak trošku jako prodavač duhových vysavačů ;)
Jináč lze použít oblikátní větu: důležité je co si myslí p. projektant.
(norm) Trocha norem pro osvěžení:
(!)ČSN 33 23 12 -
(!)ČSN 33 2000 4 482
(!)ČSN 33 2000 5 51 ed. 2
:-[for jojo 65 - nevím kdy a kam jste chodil do školy, ale z mereditu věci vychází, že 300mA je maximální hodnota chrániče v dřevěných instalacích (zkuste se podívat čsn 33 2000 3 - na BE2N1) ale pokud použiji chránič 30mA jsem 10x "lepší" než 300mA a 30mA zapůsobí 10x rychleji a ještě s ohledem na jednofázový jistič 20A char. B tak nevím proč bych stavbu prodražoval na úkor další ochrany která steje nebude ochranou.
Namalujte si schéma zapojení : hlavní vypínač, chránič 300mA, jistič 20A, chránič 30mA, jističe pro zásuvky a světla. Nyní si odpovězte na otázku co je zbytečné. (dance) (bigbb) Studoval jsem v Liberci , ale to už je dávno.
Soustava rozvodů provedena z jiných kabelů než s minerální izolací musí být chráněna proti poruchám izolace v sítích TN a TT pomocí proudových chráničů s vybavovacím proudem 300m A . Pokud by snížením izolace mohl vzniknou požár, musí být vybavovací proud 30mA.
Chránič 300mA, ne pro zajištění ochrany před úrazem.
Quote from: Surovec on 20.01.2009, 12:05
Chránič 300mA, ne pro zajištění ochrany před úrazem...
... ale protože u tak malé instalace budou unikající proudy nízké, žádný centrální předřazený chránič není potřeba, ale rovnou lze použít citlivější 30mA jako logické a levnější řešení, který tam musí být tak jako tak, pokud je v té chatce koupelna.
Viz Jaroslav Kořínek :)
nejde o "pilu" ale jen dřevěnou chatu.
Je tu ještě jedna věc, pokud budou řazeny chrániče za sebou - třeba jako centrální chránič 0,3A (pro všeobecnou ochranu před požárem) a potom další chrániče 0,03A - centrální chránič by měl být zpožděný, jinak při poruše typu "zkrat na kostru" pravděpodobně vybaví oba chrániče současně.
Proč ještě 300mA, když 30mA tam musí dát stejně a to úplně stačí. Jednak dřevostavba chránič proti požáru nevyžaduje a jednak, když už tam těch 30mA bude, tak bude plnit obě služby. Tj. doplňkovou ochranu před úrazem, ale i ochranu proti požáru od kabelů. Je úplný nesmysl dát tam 300 a za to ještě 30mA. těch 300mA tam bude zbytečný.
Takový nesmysl to není. Také používám chránič 0,3A jako ochranu před požárem u dřevěných konstrukcí. To je i spousta podkrovních vestaveb. V případě závady na zásuvkách vypne 30mA chránič a ten "hlavní" 300mA vydrží a třeba taková světla mohou svítit .
Třeba i v podkroví spousta kabelů a to zrovna ke světlům, vedou po trámech a ta rizika požáru zde prostě jsou.
A co takhle dát 300mA chránič na obvody na které nemusí být 30mA a na ty co musí být, tak ho dát? Nemusí být vůbec za sebou. Ještě dáváme hlavní vypínač.
Quote from: Jaroslav Kořínek on 19.01.2009, 13:32
:-X myslím, že bych volil podle projektu, kde by asi byl uveden chránič: Moeller, 2p/ 25A / 0,03A
Souhlas, akorát jsem nepochopil proč Moeller?