Mám na hranici pozemku vn vedení, chci postavit pergolu na okraji.
Sloupy jsou zhruba 5m od budoucí pergoly.
Je nějaké omezení?
Kontaktujte distributora el.energie kterému vedení patří ;)
Není to zcela přesné, záleží na roku zhotovení vedení.
Mr. Petr Doležal má pravdu
záleží na roku zhotovení proto kontaktujte distributora el.energie kterému vedení patří
viz § 98 zákona 458/2000 Sb.
Ochranná pásma, stanovená dle dřívějších předpisů, a výjimky z ustanovení o ochranných pásmech, udělené dle dosavadních předpisů, zůstávají zachována i po době účinnosti tohoto zákona .
Z tohoto vyplývá, že u všech stávajících elektrických zařízení je nutno respektovat dřívější vymezení ochranného pásma.
od 1.1.1958 platil zákon 79/1957Sb
od 1.1.1995 platil zákon 222/1994Sb
od 1.1.2001 platí zákon 458/2000Sb
Já totéž vezmu chronologicky a s obrázky:
1. V zákonu 79/1957 je napsáno všechno možné, jen chybí konkrétní zmínka o šíři ochraného pásma. Na tento zákon navazuje
2. 80/1957, kde je uvedeno pásmo pro vn 10 m
3. Toto pásmo je v 153/1961 v lesních průsecích zmenšeno na 7 m. Ovšem mimo les platí pořád těch 10 m.
4. pak nastupuje 222/1994, kde je již uvedeno oněch 7 m obecně a platí i
5. v nyní platném 458/2000
Je to logické, zákony nejsou retroaktivní a není v zájmu správců vedení zužovat si stávající ochranná pásma. Taky jsou teď kvalitnější materiály, namátkou kompozitní izolátory, barevně odlišná glazura pro snadnou identifikaci ulomené stříšky, dříve glazura bílá ( ještě někde k vidění) a pod.