Plynaři mi v bytě tahali plyn v měděné trubce ke sporáku a omotaly jí izolací z filcu (nebo něco podobného). A elektrikář mi ke sporáku natáhl kabel pro troubu. Souběh kabelu a trubky s plynem je asi 3-3,5metrů. A moje otázka zní jestli to může takhle být. Jinak ještě ten kabel není vysloveně svázán s trubkou ani ji neomotává, jen jde ve stejném šlicu. Někde je kousek od trubky někde se k ní přibližuje.
Zadejte do vyhledávání: souběh plyn
Tyto věci jsou řešeny v Technických pravidlech pro domovní plynovody TPG - G 704 01 ,,Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách". Článek 5.3 Vnitřní plynovod, odst. 5.3.5 stanoví vzdálenost potrubí vnitřního plynovodu od povrchu ostatních vedení a instalací min. 20 mm a to jak při souběhu, tak i křížení.