Chtěl jsem doplnit dotaz o otázku, zda je nutný proudový chránič když vše je v soustavě TN-C a zda stačí přívod CYKY 10mm2. Kdy je nutno zavást signál HDO?
Pane Vavřík,
Kotel berte jako jeden spotřebič a přívod dimenzujte na tento příkon. Proud máte daný, tak nejbližší jištění by mělo být 63A.
V síti TN-C je určen minimální vodič PEN 10mm2. Podle tabulek by kabel CYKY 4x10 mm2vyhovoval /je na hranici -dle provedení uložení/, ale je třeba počítat s úbytky na vedení pokud by byl delší přívod, pak by vám nemusela vycházet ochranná impedance.
Povinnost použití chrániče je určena na základě určení vnějších vlivů. Pokud by se musel použít , tak se přívod rozdělí na TN-S.
U tak výkonového spotřebiče bych doporučil, aby jste si nechal vše spočítat a navrhnout. Stejně při odběru u tohoto spotřebiče bych doporučil HDO /provoz ve dvou cenových sazbách/ minimálně pro ekonomickou výhodu.
TO: Vavřík
Přívodní vedení se vždy dimenzuje podle jistícího prvku. Jistící prvek by sice měl odpovídat instalovanému výkonu (max. proudu), ale nemusí.
Pokud použijete k jištění kotle jistič 32A, můžete použít kabel CYKY 5x6mm2. Musíte si ale uvědomit, že instalovaný výkon nikdy nevyužijete na 100%.
Tento postup je trochu nezvyklý, ale není zakázaný.
No právě. Výrobce kotel jištěný nemá ale doporučuje přívod 25mm2 /v omítce 16mm2 do 20 metrů/ a jištění 80 amper, což požaduje pro uznání záruky. Kotel je zjevně předimenzovaný a 15kW v prvém stupni je až moc. Vím, že s kotlem nepojedu více, jak na první stupeň ale záruku mi servisák neuzná když kotel bude připojen a jištěn jinak než předepisuje. Jaký je váš názor.
No nechápu proč si někdo koupí kotel 37 kW, když chce jen 15 kW? Předpokládal jsem, že jste prostě někde sehnal z druhé ruky velký kotel 37 kW a chcete jej použít pro své potřeby cca s 50% výkonem.
I tak to nemůže být překážka pro záruku, pokud kotel umožňuje trvalý provoz jen na 50%. Je to otázka provedené regulace. To už by musel hodnotit revizní technik, seznámený se skutečným stavem věcí. Na seriozní odpověď jste podal málo informací.
Souhlas s panem Beláněm. Můžete v klidu používat třeba jen desetinu výkonu a k tomu příslušný kabel - rozhodující je odpovídající jištění kabelu. Na 15 kW (předpokládám 3-fázově, 400V - odebíraný proud cca 24A) vám stačí kabel CYKY 5x6 mm2 a tomu odpovídá jištění 32A. (teoreticky by stačila čtyřka drát, ale to už je na hranici a bylo by třeba znát i způsob uložení atd.).