Musí být podružný rozvaděč osazen hlavním vypinačem, když je jištěn hlavním jističem v el. měrovém rozvaděči?
TO: Martin A
Ano, všechny rozvaděče musí mít hlavní vypínač.
Zastaralá výjimka, uvedená v ČSN 33 2130, pro bytové rozvodnice do 25A se v dnešní době již nedá akceptovat a je nutné důsledně dodržovat soubor nových norem řady ČSN 33 2000.
Zdravím, pane Beláň , děkuji vám před časem jste mi pomáhal a radil při řešení proudových chráničů v bytové rozvodnici 25A. Vše se tehdy zdrželo , takže onen byt dokončujeme až teď o:-). A revizák který se tam byl v průběhu realizace 2x podívat nešetřil chválou, na tu instalaci udělá prý revizi velmi rád.
Jen si osvěžím paměť jak je to s nutností použít hlavní vypínač 3 nebo 3+1 ( vypínání N ) . Stejně mám ten 4P objednaný, není zas o tolik dražší .
Je to podle prostředí ?