Ve zkušebně je instalovaný jistič hodnoty 6A - proud char. B. Při zkoušení např. vadného projektoru, nebo monitoru dojde někdy ke zkratu a nevypne jen jistič u zásuvky-6A, ale 16A jistič na celé větvi a jistič patrový.
To bývá průšvih.
Co prosím do soustavy zařadit,
aby při zkoušení a možném zkratu nevypadával aspoň patrový jistič?
1. U zkoušeného zařízení předem změřit izolační odpor.
2. Aby bylo možno radit jak zasáhnout do stávajícího rozvodu musíte uvést další údaje, tj. kabely, délky a
charakteristiky jističů. Pak je možno rozhodnout o výměně jističe např. char.B za C apod.
TO: Nový
Za jistič 6A zařaďte pojistku cca 6A. Jistič 16A by měl mít charakteristiku "C". :)
Izolační odpor může být v pořádku, přesto může mít zařízení zkrat.
Pokud má zkoušené zařízení dostatečně malý příkon, lze ho zkušebně napájet přes vhodný odpor. Například přes žárovku 500W. Pokud zkoušíme zařízení s odběrem 50W, a žárovka se rozvítí naplno, pak je jasné že je tam zkrat. Žádný jistič zapínat nemusíte.
Na zkušebním panelu mám 2 zásuvky, zapojené do série. Jedna je pro zkoušené zařízení, druhá pro ochranný odpor. Třeba ta žárovka, nebo něco jiného. Např. ampérmetr.
A co použít zdroj s oddělovacím transformátorem?
Quote from: Radek Červený on 24.01.2009, 22:00
A co použít zdroj s oddělovacím transformátorem?
Děkuji, to bude asi ono.