Dostal jsem do ruky projekt na el. instalaci v RD.
Bohužel je vypracován dle staré normy.
Ale samozřejmě kvůli revizi jej musím udělat podle nové normy.
Otázku mám tedy hlavně k vnitřnímu vybavení.
Instalují se tedy přepěťové ochrany ve 3 stupních.
Tzn v ER svodiče přepětí, v HR přepěťové ochrany, a v potřebných zásuvkách přepěťovky.
Je to takhle správně?
Novou normu jsem ještě celou neviděl.
Jsou tam ještě nějaké jiné změny?
S hromosvodem si poradím.
Jen se trochu bojí té instalace.
Jestli chcete rychlý přehled o ochraně před bleskem a přepětím dle ČSN EN 62305 a hlavně funkční, tak se mrkněte na www.kniSka.eu (http://www.kniSka.eu), tam najdete vše.
Celou problematiku bych ovšem nezjednodušoval do ,,třístupňové ochrany,, , přepěťové ochrany jsou v podstatě to poslední, co se nasazuje.
Tkzv. Hájkovo (to jsem já) patero ochrany před bleskem a přepětím:
1. Co nejlepší zem, zemnící soustava
2. Co nejkvalitnější vnitřní vyrovnání potenciálu
3. Co nejlepší a hlavně nejhustší hromosvod
4. Co nejkvalitnější stínění vnitřních rozvodů
5. Nasazení přepěťových ochran.
Všechny kroky se musí udělat v tomto pořadí, jinak je ochrana před bleskem a přepětím velmi drahá.
Udělejte si analýzu rizík podle ČSN EN 62305-2 a zjistíte, že nová norma nemá ekonomicky nesmyslné požadavky. Můžete zkusit plně funkční demo na http://www.lpsdesigner.cz/download/
Navržená ochrana bude s vysokou pravděpodobností postačovat. Všeobecně neexistuje žádná část normy, která by předepisovala zda a jaká vnější a vnitřní ochrana se má instalovat. Třída vnější LPS a nutnost nasazení svodičů vyjde až z provedené analýzy rizik.
Zde vidím velice jednoduchou radu:
Požádejte projektanta, ať projekt doplní. Jak byste řešil výchozí revizi s neplatnou dokumentací?