Při sepnutí nízkého tarifu u boileru ENERSAN 80l dojde k vypnuti Fi. Zjistil jsem, že Fíčko vypadne pouze, když je v boileru studená voda. Při odpojení ochranného vodiče u boileru a následném dohřátí (stačí 50%), tento vodič mohu bez problému připojit zpět na ochrannou svorku a Fi drží.
Quote from: milan61 on 26.01.2009, 09:17
Při odpojení ochranného vodiče u boileru a následném dohřátí (stačí 50%), tento vodič mohu bez problému připojit zpět na ochrannou svorku a Fi drží.
Docela hazard, ne?
Jinak, než měřením těžko něco zjistíte. Vodičem PE protéká proud, což může být způsobeno sníženým izolačním stavem (za studena - oroseno) nebo chybně zapojeným přístrojem místo na N na PE (při nahřátí rozepne a je klid) - to je ta věc s "magnesiovou sondou"?
U tělesa je většinou v ohybech tzv. mikrothlinka a za studena nasaje vlhkost do "spirálky" a vyhodí FI..jak je teplá tak vlhkost "vypudí" a funguje...
Berte to jako odpověď rychlou a srozumitenou i pro laiky.....
Běžný jev u praček a boilerů a pod.....
Při měření izolačního stavu teplého nebo krátce po vypnutí se nic špatného neukáže..TJ. je těleso dobré!!